 Assunto do Tópico: Relé Schlumberger RSAS 3750
MensagemEnviado: 26 Abr 2022, 12:17 
Offline

Data de registro: 29 Jan 2021, 18:20
Mensagens: 5
Bom dia a todos!
Estou com uma duvida de como é feito o ajuste no relé RSAS 3750.
Exemplo: TC - 500/5
Ip - corrente partida temporizada
escala 1 - 2
passos 0.2
Com isso, consigo ajustar o KpA / KpB / Kpc em 1/1,2/1,4/1,6/1,8/2
Temos a equação Ip = Kp x In
Portanto, caso eu selecione 1,2 o resultado ficará Ip = 1,2 x 5 x 100(RTC) = 600A

Ii - corrente de partida instantânea
escala 1 - 5
passos 1
C = 4
Com isso consigo ajustar o Ki em 1/2/3/4/5
Temos a equação Ii=Ki x C x Ip
Portanto, caso eu selecione 2 o resultado ficará Ii= 2 x 4 x Ip(1,2 x 5) x 100(RTC) = 4800A