Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 04:57

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Relé Schlumberger RSAS 3750
MensagemEnviado: 26 Abr 2022, 12:17 
Offline

Data de registro: 29 Jan 2021, 18:20
Mensagens: 5
Bom dia a todos!
Estou com uma duvida de como é feito o ajuste no relé RSAS 3750.
Exemplo: TC - 500/5
Ip - corrente partida temporizada
escala 1 - 2
passos 0.2
Com isso, consigo ajustar o KpA / KpB / Kpc em 1/1,2/1,4/1,6/1,8/2
Temos a equação Ip = Kp x In
Portanto, caso eu selecione 1,2 o resultado ficará Ip = 1,2 x 5 x 100(RTC) = 600A

Ii - corrente de partida instantânea
escala 1 - 5
passos 1
C = 4
Com isso consigo ajustar o Ki em 1/2/3/4/5
Temos a equação Ii=Ki x C x Ip
Portanto, caso eu selecione 2 o resultado ficará Ii= 2 x 4 x Ip(1,2 x 5) x 100(RTC) = 4800A

Desde já agradeço.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil