Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

relé antipumping,
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=98
Página 1 de 1

Autor:  Carvalhaes [ 19 Jan 2011, 08:56 ]
Assunto do Tópico:  relé antipumping,

o que é relé antipumping ? como funciona qual sua função ? alguns chamam de anti bombeamento é isso mesmo ?

Autor:  michelrdc [ 19 Jan 2011, 12:33 ]
Assunto do Tópico:  Re: relé antipumping,

Prezado Carvalhaes

O relé antipumping também chamado de "X-Y Relay Circuit" faz parte de
um disjuntor de média a alta tensão com dielétrico a vácuo.

Ele previne que o disjuntor fique "bombeando" ou seja abrindo e fechando
durante uma falta. Ele mantém os contatos abertos mesmo que o operador
equivocamente através de comando manual tente fechar o disjuntor.

Att
Michel

Autor:  Carvalhaes [ 26 Jan 2011, 11:56 ]
Assunto do Tópico:  Re: relé antipumping,

obrigado pela resposta mas tenho mais uma duvida.

o antipumping existe em qualquer meio : SF6 ? ar? ...

porque o disjuntor ficaria " bombeando" durante uma falta? abrindo e fechando ? ele deveria somente abrir , não?

Autor:  michelrdc [ 02 Fev 2011, 08:58 ]
Assunto do Tópico:  Re: relé antipumping,

Prezado Carvalhes,

A presença do antipumping independe do dielétrico utilizado.
Concordo que durante uma falta o disjuntor deveria somente abrir
mas caso ele não tenha um relé antipumping durante uma falta
ele abre, em seguida a corrente cai para zero e o disjuntor fecha novamente.

Outro fator é a energia cinética presente no momento do fechamento dos contatos,
nesse momento ele fecha-abre-fecha... em um curtíssimo período de tempo até
fechar definitivamente.
Esse fecha-abre sem "controle" é chamado de bombeamento
ou ricocheteamento e acaba reduzindo a vida útil do equipamento.

Att
Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/