Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
relé antipumping, https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=98 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Carvalhaes [ 19 Jan 2011, 08:56 ] |
Assunto do Tópico: | relé antipumping, |
o que é relé antipumping ? como funciona qual sua função ? alguns chamam de anti bombeamento é isso mesmo ? |
Autor: | michelrdc [ 19 Jan 2011, 12:33 ] |
Assunto do Tópico: | Re: relé antipumping, |
Prezado Carvalhaes O relé antipumping também chamado de "X-Y Relay Circuit" faz parte de um disjuntor de média a alta tensão com dielétrico a vácuo. Ele previne que o disjuntor fique "bombeando" ou seja abrindo e fechando durante uma falta. Ele mantém os contatos abertos mesmo que o operador equivocamente através de comando manual tente fechar o disjuntor. Att Michel |
Autor: | Carvalhaes [ 26 Jan 2011, 11:56 ] |
Assunto do Tópico: | Re: relé antipumping, |
obrigado pela resposta mas tenho mais uma duvida. o antipumping existe em qualquer meio : SF6 ? ar? ... porque o disjuntor ficaria " bombeando" durante uma falta? abrindo e fechando ? ele deveria somente abrir , não? |
Autor: | michelrdc [ 02 Fev 2011, 08:58 ] |
Assunto do Tópico: | Re: relé antipumping, |
Prezado Carvalhes, A presença do antipumping independe do dielétrico utilizado. Concordo que durante uma falta o disjuntor deveria somente abrir mas caso ele não tenha um relé antipumping durante uma falta ele abre, em seguida a corrente cai para zero e o disjuntor fecha novamente. Outro fator é a energia cinética presente no momento do fechamento dos contatos, nesse momento ele fecha-abre-fecha... em um curtíssimo período de tempo até fechar definitivamente. Esse fecha-abre sem "controle" é chamado de bombeamento ou ricocheteamento e acaba reduzindo a vida útil do equipamento. Att Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |