Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

AMT
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=95
Página 1 de 1

Autor:  Carvalhaes [ 29 Dez 2010, 15:10 ]
Assunto do Tópico:  AMT

o que Ângulo máximo de torque de um relé ?

Autor:  paulo.pereira [ 29 Dez 2010, 17:47 ]
Assunto do Tópico:  Re: AMT

Ola:

O termo angulo de maximo torque teve sa origm nos relés eletromecanicos, pois do principiop de projeto do relé o torque tinha uma funbção senoidal e para os fluxos com 90 graus o relé apresentava o o maximo torque ou máxima sensibilidade. Nós relés estáticos muitos usuários passaram a uar o termo de máxima sensibilidade no entanto o ermo máximo torque continuou sendo usado e é usado até hoje nos relés numéricos.

Paulo Sergio

Autor:  michelrdc [ 30 Dez 2010, 14:22 ]
Assunto do Tópico:  Re: AMT

Prezado Carvalhes

O ângulo de torque máximo é um dos ajustes necessário para configurarmos as funções que
envolvem direcionalidade. Sendo as mais comuns a direcionalidade de corrente, potência e impedância.Nos links abaixo existem explicações práticas de como realizar testes usando direcionalidade:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=73
Direcional de Corrente - CE 6000

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Direcional_de_Sobrecorrente_Rele_GE_SR_750_CE6006.pdf
Direcional de Corrente - CE 6006

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7UM_Potencia_Reversa_CE6006_Automatico.pdf
Potência Reversa - CE 6006

Att
Michel