Bom Dia Pessoal,

sou engenheiro eletricista, e estou estudando a nova norma de SPDA que entrou em vigor dia 22/06/2015 e gostaria de saber se alguém poderia dar um auxilio para entender duas variáveis.

Adquiri também um software, o mesmo nos auxilia para realizar Análise de Risco e Projetos, porém exitem as variáveis Wm1 e Wm2.

Wm1 a unidade de medida é em Metros;
Wm2 a unidade de medida é em Metros Quadrados;

Onde wm1 (m) e wm2 (m) são as larguras da blindagem em forma de grade, ou dos condutores de descidas do SPDA tipo malha ou o espaçamento entre as colunas metálicas da estrutura.

Alguém saberia esclarecer essa dúvida?

Agradeço antecipadamente.

Luiz Fernando

Autor:  AdrianoCS [ 17 Out 2016, 09:14 ]
Assunto do Tópico:  Re: SPDA - NBR5419:2015

Prezado Luiz,

Poderia informar a nova metodologia e o software utilizado?

Autor:  luferazan [ 17 Out 2016, 09:25 ]
Assunto do Tópico:  Re: SPDA - NBR5419:2015

Adriano CS, bom Dia!!!

Estou utilizando o softwares CADPROJ da Highlight

Autor:  AdrianoCS [ 17 Out 2016, 10:32 ]
Assunto do Tópico:  Re: SPDA - NBR5419:2015

E a nova metodologia?