Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Partida, TDD e Disparo https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=874 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Michel Almeida Silva [ 29 Abr 2016, 00:52 ] |
Assunto do Tópico: | Partida, TDD e Disparo |
Prezados, Desculpem a ignorância, gostaria de saber e se possível com exemplo, qual a diferença entre os termos Partida (Partida de BF, Partida de religamento....), TDD Fase A, B ou C e Disparo (Disparo 87L, 67N...). Desde já, muito obrigado a todos. Sds, Michel |
Autor: | michelrdc [ 04 Mai 2016, 16:21 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Partida, TDD e Disparo |
Prezado Michel, O termo partida pode ser interpretado como equivalente em inglês ao termo pick-up. Já o termo disparo seria equivalente ao trip. Imagine uma função 50 (sobrecorrente) com o seguinte ajuste pick-up de 15,0A e tempo de operação de 300ms. Nesse exemplo no momento em que a corrente atinge o valor igual ou maior que 15,0A temos o pick-up. Esse sinal de pick-up após passar os 300ms torna-se o sinal de trip ou disparo. O termo pick-up no geral esta associado a um valor de amplitude seja tensão, corrente, potência etc.. Já o termo trip seria a soma do pick-up mais tempo de operação. Contudo na partida da função 50BF (Falha de Disjuntor) o pick-up não é dado por um valor de amplitude e sim pelo sinal de trip de uma função qualquer. Por exemplo temos uma corrente de 20A por um tempo de 400ms, isso é suficiente para dar o trip no exemplo anterior, esse sinal de trip da a partida da função 50BF. Se esse sinal persistir por um tempo maior do que aquele parametrizado pelo 50BF ocorre o sinal de trip do 50BF. No caso da partida do religamento isso ocorre quando ocorre o drop-out (inverso do pick-up) de uma determinada função. Por exemplo ocorreu uma corrente de 20A por 400ms a função 50 enviou o sinal de trip e o disjuntor eliminou a falta, no momento que a função 50 desopera ocorre abertura da contagem de tempo para o religamento (partida), que assim que superado enviará um comando de fechamento para o disjuntor. Att Eng°Michel |
Autor: | Michel Almeida Silva [ 04 Mai 2016, 21:05 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Partida, TDD e Disparo |
Mais uma vez, muito obrigado pela excelente explicação, clara, simples e objetiva. Este forum tem sido uma das minhas principais fontes de pesquisa, agora que estou entrando nesta área. Em breve quero fazer cursos na Conprove. Abraço Michel |
Autor: | michelrdc [ 05 Mai 2016, 17:19 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Partida, TDD e Disparo |
Prezado Michel, Sinta-se a vontade para retirar suas principais dúvidas. Quanto aos cursos oferecidos pela CONPROVE existem para todos os níveis de conhecimento desde o iniciante até o especialista. Caso queira obter maiores informações sobre os cursos segue o link abaixo: http://www.conprove.com.br/pub/i_calendario.html Att Eng° Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |