Prezados,
Desculpem a ignorância, gostaria de saber e se possível com exemplo, qual a diferença entre os termos Partida (Partida de BF, Partida de religamento....), TDD Fase A, B ou C e Disparo (Disparo 87L, 67N...).

Desde já, muito obrigado a todos.

Sds,
Michel

Autor:  michelrdc [ 04 Mai 2016, 16:21 ]
Assunto do Tópico:  Re: Partida, TDD e Disparo

Prezado Michel,

O termo partida pode ser interpretado como equivalente em inglês ao termo pick-up.

Já o termo disparo seria equivalente ao trip.

Imagine uma função 50 (sobrecorrente) com o seguinte ajuste pick-up de 15,0A e tempo de operação de 300ms. Nesse exemplo no momento em que a corrente atinge o valor igual ou maior que 15,0A temos o pick-up. Esse sinal de pick-up após passar os 300ms torna-se o sinal de trip ou disparo.

O termo pick-up no geral esta associado a um valor de amplitude seja tensão, corrente, potência etc..
Já o termo trip seria a soma do pick-up mais tempo de operação.

Contudo na partida da função 50BF (Falha de Disjuntor) o pick-up não é dado por um valor de amplitude e sim pelo sinal de trip de uma função qualquer. Por exemplo temos uma corrente de 20A por um tempo de 400ms, isso é suficiente para dar o trip no exemplo anterior, esse sinal de trip da a partida da função 50BF. Se esse sinal persistir por um tempo maior do que aquele parametrizado pelo 50BF ocorre o sinal de trip do 50BF.

No caso da partida do religamento isso ocorre quando ocorre o drop-out (inverso do pick-up) de uma determinada função. Por exemplo ocorreu uma corrente de 20A por 400ms a função 50 enviou o sinal de trip e o disjuntor eliminou a falta, no momento que a função 50 desopera ocorre abertura da contagem de tempo para o religamento (partida), que assim que superado enviará um comando de fechamento para o disjuntor.

Att
Eng°Michel

Autor:  Michel Almeida Silva [ 04 Mai 2016, 21:05 ]
Assunto do Tópico:  Re: Partida, TDD e Disparo

Mais uma vez, muito obrigado pela excelente explicação, clara, simples e objetiva.

Este forum tem sido uma das minhas principais fontes de pesquisa, agora que estou entrando nesta área. Em breve quero fazer cursos na Conprove.


Abraço

Michel

Autor:  michelrdc [ 05 Mai 2016, 17:19 ]
Assunto do Tópico:  Re: Partida, TDD e Disparo

Prezado Michel,

Sinta-se a vontade para retirar suas principais dúvidas. Quanto aos cursos oferecidos pela CONPROVE
existem para todos os níveis de conhecimento desde o iniciante até o especialista.

Caso queira obter maiores informações sobre os cursos segue o link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/i_calendario.html

Att
Eng° Michel