Autor:  pdornas [ 06 Mai 2015, 15:29 ]
Assunto do Tópico:  Teleproteção para Geração

Considerando que em uma das extremidades da LT tenho um gerador sincrono, seria necessário instalar teleproteção para um LT de 27Km ?

Autor:  AdrianoCS [ 23 Mar 2016, 09:36 ]
Assunto do Tópico:  Re: Teleproteção para Geração

Prezado Usuário,

Para linhas curtas recomenda-se a utilização da proteção diferencial para linhas, que é bastante segura e estável devido ao nível tecnológico atual.

A teleproteção, dependendo do esquema, pode ser atrelada a função 21. Os relés de distância não possuem uma sensibilidade mais apurada para esse comprimento de linha, o que pode se tornar um problema.