Autor: | Carvalhaes [ 25 Dez 2013, 08:50 ] |
Assunto do Tópico: | sobrecorrente X Sobrecarga |
ja vi em alguns transformadores uma proteção para sobrecorrente de fase e outra para sobrecarga , parece ser a mesma coisa , estou certo? se não qual a diferença entre os ajustes? |
Autor: | GIOVANI [ 26 Dez 2013, 12:54 ] |
Assunto do Tópico: | Re: sobrecorrente X Sobrecarga |
Sobrecorrente, normalmente instantânea ou com uma curva muito inversa, provocando um desligamento rápido para altos níveis de corrente, por exemplo um curto. Sobrecarga, temporizado ou curva inversa, provocando desligamento para correntes de menor valor provenientes de excesso de carga ao longo de um período. |
Autor: | paulo.junior [ 13 Jan 2014, 11:08 ] |
Assunto do Tópico: | Re: sobrecorrente X Sobrecarga |
Correto, é isso mesmo que o Giovani comentou. A sobrecorrente abre em tempos pequenos para correntes altas e a sobrecarga abre com temos maiores para correntes acima da nominal porem abaixo da sobrecorrente. Ass: Paulo Junior |