Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 27 Abr 2024, 16:45

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: sobrecorrente X Sobrecarga
MensagemEnviado: 25 Dez 2013, 08:50 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
ja vi em alguns transformadores uma proteção para sobrecorrente de fase e outra para sobrecarga , parece ser a mesma coisa , estou certo? se não qual a diferença entre os ajustes?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: sobrecorrente X Sobrecarga
MensagemEnviado: 26 Dez 2013, 12:54 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
Sobrecorrente, normalmente instantânea ou com uma curva muito inversa, provocando um desligamento rápido para altos níveis de corrente, por exemplo um curto.
Sobrecarga, temporizado ou curva inversa, provocando desligamento para correntes de menor valor provenientes de excesso de carga ao longo de um período.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: sobrecorrente X Sobrecarga
MensagemEnviado: 13 Jan 2014, 11:08 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Correto, é isso mesmo que o Giovani comentou.

A sobrecorrente abre em tempos pequenos para correntes altas e a sobrecarga abre com temos maiores para correntes acima da nominal porem abaixo da sobrecorrente.

Ass: Paulo Junior


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil