Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Coordenação e Seletividade de Dispositivos de Proteção https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=62 |
Página 1 de 1 |
Autor: | eduardo [ 18 Jun 2010, 11:14 ] |
Assunto do Tópico: | Coordenação e Seletividade de Dispositivos de Proteção |
Alguem poderia explicar mehor os conceitos de Coordenação e Seletividade de Dispositivos de Proteção? |
Autor: | michelrdc [ 29 Jun 2010, 09:12 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Coordenação e Seletividade de Dispositivos de Proteção |
Prezado Eduardo, Seletividade É uma importante propriedade do sistema de proteção em distinguir e selecionar entre as situações onde uma atuação imediata é necessária, daquelas onde nenhuma atuação é solicitada. A seletividade é um índice de segurança que garante que os reles não irão operar para faltas das quais não foram ajustados. Coordenação O sistema de proteção está sujeito a falha, por isso existe a necessidade de adotar filosofias onde haja uma proteção de retaguarda. A Coordenação é uma estratégia de proteção que em caso de um curto-circuito, exista uma diferença no tempo de atuação do relé de vanguarda em relação ao de retaguarda.Nessa situação o relé mais próximo deve atuar Para exemplificar a figura abaixo mostra um diagrama unifilar de um sistema radial de três linhas onde a função 50 está ajustada a 85% de cada linha e a função 51 atua como retaguarda. Anexo: Diagrama_Unifilar.jpg [ 29.3 KiB | Visualizado 3298 vezes ] · O ajuste começa com a curva 51C escolhendo uma curva de atuação. Com um tempo tc. · Para o cálculo do tempo de atuação da curva 51B coloca-se uma folga Δt de maneira que: tb = tc + Δt · O tempo de atuação da curva 51A calcula-se de maneira análoga. ta = tb + Δt Obs: O tempo de coordenação Δt depende do relé utilizado e do tipo do disjuntor. Na prática utilizam-se valores entre 0,3 e 0,5 segundos. Com um curto circuito na região BC espera-se que a função instantânea atue (50B). Caso ela falhe existe como retaguarda a função temporizada (51B). Uma outra situação seria a falha do disjuntor do trecho BC, nesse caso a função 51A seria retaguarda e atua (com temporização) no seu disjuntor eliminando o defeito. Um caso onde não existiria coordenação seria quando o ta <t b. Nessa situação um curto no trecho BC faria com que atua-se a função 51A de maneira que um trecho maior do sistema seria isolado sem haver necessidade. Att Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |