Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Duvidas gerais https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=519 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Carvalhaes [ 18 Dez 2012, 16:38 ] |
Assunto do Tópico: | Duvidas gerais |
O que é partida de falha de disjuntor? porque tem esse termo antes " partida" |
Autor: | GIOVANI [ 19 Dez 2012, 21:03 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Duvidas gerais |
Falha de disjuntor é quando o disjuntor recebe um comando de abertura da proteção e esse após um tempo determinado ( milisegundos) não abre. PARTIDA de falha de disjuntor é pelo fato da proteção atuar e já enviar um sinal para o relé de falha que ja inicia sua contagem de tempo, se após o tempo ajustado não houver a abertura do disjuntor há então a ATUAÇÃO do falha de disjuntor. Na atuação TODOS os disjuntores diretamente ligados ao que Falhou serão abertos para isolar o disjuntor que não abriu. |
Autor: | paulo.junior [ 16 Jan 2013, 17:02 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Duvidas gerais |
Esta função também é chamada de 50BF ou Break Failure (Falha do Disjuntor em Ingles). |
Autor: | adlena [ 01 Ago 2013, 03:37 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Duvidas gerais |
obrigado por compartilhar esse bom post |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |