Autor:  Carvalhaes [ 21 Nov 2012, 08:14 ]
Assunto do Tópico:  TELEPROTEÇÃO

Alguem sabe me dizer o que é TDD mantido e TDD não mantido ??

Autor:  michelrdc [ 22 Nov 2012, 17:56 ]
Assunto do Tópico:  Re: TELEPROTEÇÃO

Prezado Carvalhaes,

TDD no contexto da teleproteção significa:
Trasferência Direta de Disparo.

Basicamente é um tipo de sistema de teleproteção (PUTT e DUTT). Maiores detalhes:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=89

Agora quanto ao "mantido" ou "não mantido" é o sinal em si, ou seja, se ele
está ativo ou não.

Att
Michel

Autor:  GIOVANI [ 18 Dez 2012, 12:36 ]
Assunto do Tópico:  Re: TELEPROTEÇÃO

Completando:
O TDD Mantido-
É um disparo de transfertrip que como o proprio nome diz é mantido por um tempo maior.
No terminal que recebe esse sinal ao receber o sinal de transfertrip e disparado um timer para verificação se esse TDD ´mantido ou não.
Na maioria dos casos o envio do TDD mantido é com 4 segundos e a recepção com 2 segundos.
O porque disso?
Há casos em que você precisa "avisar" para o terminal remoto que não religue automaticamene com por exemplo a atuação de o relé de falha de disjuntor de um terminal, ou uma sobretensão trifásica. Então é enviado o TDD mantido.
O terminal que recebe normalmente atua o relé de bloqueio da linha impedindo que essa seja religada já que há uma falha grave no terminal remoto.
O TDD não mantido há o desligamento da linha mas não há impedimento no processo do religamento automático.

Abraço

Autor:  Carvalhaes [ 10 Mai 2013, 14:14 ]
Assunto do Tópico:  TELEPROTEÇÃO

Alguem sabe me dizer qual a diferença entre o sistema POTT e o sistema Unblocking ? li as duas teorias em diversos livros e vi os diversos diagramas porem não consegui qual a sutileza que distingue um esquema do outro , quando eu aplico um e quando eu aplico o outro ?

Autor:  Carvalhaes [ 11 Mai 2013, 17:26 ]
Assunto do Tópico:  Re: TELEPROTEÇÃO

o que é lógica monocanal?

Autor:  michelrdc [ 13 Mai 2013, 13:28 ]
Assunto do Tópico:  Re: TELEPROTEÇÃO

Prezado Carvalhaes

As figuras "Esq04" e "Esq06" no tópico http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=89 mostra o diagrama funcional do "Sistema de Desbloquio por Comparação Direcional (Unblocking)" e do "Sistema de Disparao Permissivo por Sobrealacance (POTT)". Ambos são muito parecidos entretanto o sistema Unblocking envia um sinal em uma determinada frequência o tempo todo, ou seja, em condições normais de operação existe um link ativo de comunicação. Quando ocorrete uma falta envia-se um sinal em outra frequência. Dessa forma se distingue entre condições normais e de falta. A grande vantagem desse sistema é que o tempo inteiro monitora-se o canal de comunicação. Sendo por isso o sistema mais utilizado.

Att

Eng° Michel

Autor:  GIOVANI [ 14 Jun 2013, 09:02 ]
Assunto do Tópico:  Re: TELEPROTEÇÃO

Carvalhaes escreveu:
o que é lógica monocanal?


MONOCANAL - Qundo se trabalha com dois canais para envio de Transfertrip e há a perda de um canal após bloqueio SOMENTE DO CANAL DEFEITUOSO e mentem-se o outro canal em serviço, se a lógica de MONOCANAL foi projetada e concebida o sistema funcionara somente com um CANAL.

Autor:  AdrianoCS [ 14 Jul 2014, 16:51 ]
Assunto do Tópico:  Re: TELEPROTEÇÃO

Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando a caixa de teste CE-6006 apresenta um tutorial ensinando como testar a função 21 com característica quadrilateral juntamente com a função de teleproteção (teste de ponta a ponta) utilizando os relés SIEMENS 7SA51 e 7SA61. O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Teleprotecao_CE6006.pdf

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA61.
2 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA51.
3 - Como realizar as ligações e configurações do CE-GPS.
4 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA61.
5 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA51.
6 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA61.
7 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA51.
8 - Teste do esquema de teleproteção (ponto a ponto) PUTT por aceleração da Z1B (zona estendida).
9 - Simulação de 5 faltas em 5 pontos diferentes da linha utilizando o software SEQUENC.
10 - Avaliação do tempo de atuação por teleproteção e sem teleproteção no software SEQUENC.
11 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Adriano.

Autor:  Carvalhaes [ 14 Jul 2015, 16:04 ]
Assunto do Tópico:  Re: TELEPROTEÇÃO

Em vários artigos li que o sistema de POTT é usado para linhas curtas , qual o motivo dessa limitação?

Autor:  michelrdc [ 14 Jul 2015, 18:00 ]
Assunto do Tópico:  Re: TELEPROTEÇÃO

Prezado Carvalhaes

O principal motivo para o uso desse esquema em linhas curtas é
a dificuldade em se parametrizar a zona 1 com 80% da linha com alta confiabilidade
e evitar que aconteça sobrealcance.

Portanto muitas empresas parametrizam a zona 1 com 50% da linha e adotam esse esquema.

Att
Eng° Michel