No manual de orientações gerais para fornecimento de energia elétrica no subgrupo A2 da Eletropaulo,

No item 12.7. Transformadores de potência temos o seguinte:

" Os transformadores devem ter o lado de alta tensão com o neutro isolado da terra, qualquer que seja o seu diagrama de ligação. "

Alguém saberia me dizer o motivo do primário ser isolado da terra ? No manual não é citado o motivo. Do ponto de vista da proteção, o que impediria o uso um trafo estrela aterrado no primário / estrela aterrado no secundário?


Um abraço a todos!

Autor:  paulo.pereira [ 12 Dez 2012, 11:31 ]
Assunto do Tópico:  Re: Ligação de Transformadores

A opção de ter o lado da alta com conexão isolada da terra e para assegurar que a nova fonte não produza corrente nos curtos fase terrra que ocorram na rede da concessionária.
O fato é que estatisticamente a maioria dos defeitos são do tipo fase terra e
desta forma a nova fonte não contribui para o curto pois não sendo aterrado não tem como a corrente para a terra circular.
Obviamente poara curtops bif´sicos e trifáscios havera contribição mas esses casos são mais raros.