Boa tarde senhores, Estou com uma dúvida em relação ao SPDA. Imaginem uma descida do SPDA de um Predio, no meio da descia existem alguns aparelhos de ar condicionado instalados a menos de 50cm de distância do cabo de descida. Sei que terei que equipotencializar os aparelhos de ar condicionado, mas como posso fazer isso de acordo com a norma? Hoje a situação encontra-se conforme a foto, estou com duvida se esta de acordo ou nao com a norma. Obrigado a todos.
|
Autor: | michelrdc [ 12 Nov 2012, 14:03 ] |
Assunto do Tópico: | Re: SPDA |
Prezado Lazedsouza, A norma NBR 5419 (Fev 2001) diz: 5.1.2.3.3 Os condutores de descida não naturais devem ser instalados a uma distância mínima de 0,5 m de portas, janelas e outras aberturas e fixados a cada metro de percurso. Teria que ver se o ar condicionado se enquadra na característica em negrito. Caso afirmativo essa instação não estaria dentro da norma. Obs:já existe uma versão revisada da norma, entretanto não a possuo. Att Michel |
Autor: | LAZEDSOUZA [ 12 Nov 2012, 16:21 ] |
Assunto do Tópico: | Re: SPDA |
Obrigado pela atenção Michelrdc, Então, os aparelhos de ar condicionado deverão ser equipotencializados devido ao risco de centelhamento perigoso. Sei que o correto seria relocar as descidas do SPDA ou os apalhelhos, mas é impossível. Estou fazendo o laudo de SPDA da empresa e em inumeros casos a equipotencialização de estruturas metalicas próximas as descidas estão feitas conforme a foto, visualmente está estranho, por isso gerou essa dúvida!. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |