Autor: | adelita.ab [ 04 Jul 2012, 11:02 ] |
Assunto do Tópico: | Filosofia de Proteção em Redes Subterrânea |
Gostaria de orientações para filosofia da proteção/seletividade em rede subterrânea. A montante tenho 1 religamentos na curva 101 e 2 na curva 120. |
Autor: | michelrdc [ 10 Jul 2012, 12:56 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Filosofia de Proteção em Redes Subterrânea |
Adelita.ab Por gentileza informe qual valor de tensão nominal, comprimento e modelos de religadores utilizados nessa rede. Att Michel |
Autor: | adelita.ab [ 10 Jul 2012, 15:41 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Filosofia de Proteção em Redes Subterrânea |
Michel; A tensão da rede é 13,8kV. O religador a montante é um arteche smart500, com os seguintes ajustes: Partida de fase - 100A - 1(101) e 2(120) Partida de neutro - 50 A - 1(101) e 2(138) Já o religador do mergulho é o Nu lec ADVC O comprimento da rede é de 5 km de cabo 3#150 (antes do mergulho) e 3,5km depois do mergulho. Att. Adelita |
Autor: | michelrdc [ 10 Jul 2012, 17:32 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Filosofia de Proteção em Redes Subterrânea |
Adelita, Quanto a seletividade de redes subterrânea podem ser utilizadas as seguintes proteções: 50- Sobrecorrente Instântanea; 87- Diferencial (Sendo necessário um canal de comunicação); 21 ou 67 - Distância ou direcional de sobrecorrente (como backup do 87); Como no seu caso temos um sistema de distribuição radial basta utilizar a proteção de sobrecorrente. Esse ajuste deve ser feito de maneira a respeitar os limites térmicos no cabo e de modo que não danifiquem os materiais de isolação. Quanto ao religamento da linha subterrânea não seria indicado, visto que a ocorrência de faltas nela é bem menor do que em uma linha aérea (alta confiabilidade). Entretanto quando existe uma falta na linha subterrânea ela é normalmente permante. Para seu sistema pode ser que exista uma condição especial onde o uso do religador antes da rede subterrânea se justifique. Att Michel |