Filosofia de Proteção em Redes Subterrânea
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=475
Página 1 de 1

Autor:  adelita.ab [ 04 Jul 2012, 11:02 ]
Assunto do Tópico:  Filosofia de Proteção em Redes Subterrânea

Gostaria de orientações para filosofia da proteção/seletividade em rede subterrânea.
A montante tenho 1 religamentos na curva 101 e 2 na curva 120.

Autor:  michelrdc [ 10 Jul 2012, 12:56 ]
Assunto do Tópico:  Re: Filosofia de Proteção em Redes Subterrânea

Adelita.ab

Por gentileza informe qual valor de tensão nominal, comprimento e modelos de religadores utilizados nessa rede.

Att
Michel

Autor:  adelita.ab [ 10 Jul 2012, 15:41 ]
Assunto do Tópico:  Re: Filosofia de Proteção em Redes Subterrânea

Michel;
A tensão da rede é 13,8kV.
O religador a montante é um arteche smart500, com os seguintes ajustes:
Partida de fase - 100A - 1(101) e 2(120)
Partida de neutro - 50 A - 1(101) e 2(138)
Já o religador do mergulho é o Nu lec ADVC
O comprimento da rede é de 5 km de cabo 3#150 (antes do mergulho) e 3,5km depois do mergulho.
Att.
Adelita

Autor:  michelrdc [ 10 Jul 2012, 17:32 ]
Assunto do Tópico:  Re: Filosofia de Proteção em Redes Subterrânea

Adelita,

Quanto a seletividade de redes subterrânea podem ser utilizadas as seguintes proteções:

50- Sobrecorrente Instântanea;
87- Diferencial (Sendo necessário um canal de comunicação);
21 ou 67 - Distância ou direcional de sobrecorrente (como backup do 87);

Como no seu caso temos um sistema de distribuição radial basta utilizar a proteção
de sobrecorrente. Esse ajuste deve ser feito de maneira a respeitar os limites térmicos no
cabo e de modo que não danifiquem os materiais de isolação.

Quanto ao religamento da linha subterrânea não seria indicado, visto que a ocorrência de faltas nela é bem menor do que em uma linha aérea (alta confiabilidade). Entretanto quando existe uma falta na linha subterrânea ela é normalmente permante.

Para seu sistema pode ser que exista uma condição especial onde o uso do religador
antes da rede subterrânea se justifique.


Att
Michel