Prezado Hélio.
As unidades capacitivas podem ser construídas de três maneiras:
1- Sem elos fusíveis;
2- Com elos fusíveis internos;
3- Com elos fusíveis externos.
As seguintes ligações são comumentes empregada no uso de banco de capacitores:
1- Delta;
2- Estrela Aterrada;
3- Estrela Isolada;
4- Dupla Estrela Aterrada;
5- Dupla Estrela Isolada.
Anexo:
ligações de banco de capacitores.JPG [ 9.84 KiB | Visualizado 4931 vezes ]
Esses dois fatores são decisivos na escolha de quais funções de proteção devem ser utilizadas. Em geral as funções mais utilizadas são:
1- Função de Sobretensão (59);
2- Função de Subtensão (27);
3- Função Diferencial (87);
4- Função de Sobrecorrente (50);
5- Função de Sobrecorrente Temporizado (51);
6- Função de Falha do Disjuntor (50BF).
Para informações detalhadas cita-se as seguintes normas:
• IEEE Std C37.99-2002 “Guide for protection of shunt
capacitors banks”.
• IEEE Std 18-2002 “Shunt Power Capacitors”.
Att
Michel