Autor: | brunogerude [ 05 Dez 2011, 17:55 ] |
Assunto do Tópico: | Operação com Neutro Isolado |
Srs, o sistema elétrico oriundo da CHESF tem seus transformadores de 230/69 kV com ligação estrela aterrada-delta. Para fornecer caminho para faltas que envolvam a terra no lado de 69 kV, são utilizados reatores (ou transformadores) de aterramento. Alguém tem material ou experiência na operação emergencial sem o reator de aterramento. Teoricamente se houvesse uma falta monofásica no lado de 69 kV sem reator de aterramento, não haveria nenhuma circulação de corrente, já que a impedância de sequencia zero seria infinita e no circuito equivalente da falta monofásica (3 impedancias de seq em serie) o circuito ficaria aberto. Sei que para estes casos deve ser ativada a proteção 3V0. Em caso de operação normal (sem ser caracterizado falta), porém com o sistema desequilibrado o que acontece? Se houver apenas duas fases com carga? Este caso é igual para casos de falta? qual a diferença? Já fiz algumas pesquisas e nao encontrei resposta. Abraços, |
Autor: | michelrdc [ 09 Dez 2011, 12:12 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Operação com Neutro Isolado |
Prezado Bruno, A figura a seguir foi extraída do Livro da GEC , capitulo 9 pagina 150. Anexo: esquematico.JPG [ 26.94 KiB | Visualizado 5322 vezes ] Perceba que na existência de uma falta para terra, ela é representada por 4 setas no ponto de falta , sendo que 3 retornam pelo trafo de aterramento no caso ZIG –ZAG. Observe que no trafo , no lado delta as correntes fluem em duas fases devido a esta falta para a terra, como se fosse uma carga desequilibrada, porém se não houver o contato para a terra,as correntes circulariam apenas pelas fases e não retornaria pelo aterramento(zig zag) , e não polarizaria o rele. Assim cargas desequilibradas sem contato para a terra não devem provocar a operação do relé. No caso onde exista um relé com bobina de polarização e atuação pela corrente de seqüência zero. Para detectar cargas desequilibradas deve-se utilizar um relé de seqüência negativa. Att Michel |
Autor: | brunogerude [ 09 Dez 2011, 12:26 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Operação com Neutro Isolado |
Ok Michel. Com o reator de aterramento conectado, sem problemas. A minha dúvida é quando operamos sem o reator de aterramento. 1) havendo uma falta monofásica no lado delta, não haverá circulação de corrente alguma uma vez que a impedancia de seq zero será infinita e o circ equivalente para a falta ficará aberto, certo? 2) Em condições normais, porém com desequilíbrio de carga nas fases (que já deveria provocar uma corrente de sequencia zero) como fica? há circulação de corrente normal? qual a diferenca deste caso para o primeiro entao? Abraços, |
Autor: | brunogerude [ 13 Dez 2011, 14:13 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Operação com Neutro Isolado |
Srs, vejam se vocês concordam: Para casos de operação sem reator de aterramento, porém com carga desequilibrada temos o seguinte: - Apenas não haverá circulação de corrente se houver apenas uma fase "com carga", pois neste caso é imperativo ter corrente de seq zero; - Para os demais casos, haverá uma defasagem natural dos fasores de corrente de modo que sua soma seja zero. Assim se houver apenas 2 fases com carga, as correntes estarão defasadas de 180º. A ideia é semelhante sim a casos de curto-circuito. Para defeitos monofásicos não há circulação de corrente; Para defeitos fase-fase-terra, a falta funciona como apenas bifásica pois nao há corrente de seq zero. Atte, |
Autor: | paulo.pereira [ 15 Dez 2011, 15:48 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Operação com Neutro Isolado |
Prezado Bruno: Se você esta trabalhando com o reator de aterramento fora, nâo havera meios de circular a componente de sequenia zero. Assim tanto faz para uma falta monofásica para terra como para a carga desequilibrada. Nestes dois casos havera apenas a componente de sequencia positiva e negativa. Se você quiser detectar esta situação deve usar um sensor(relé) de sequncia negativa. E o ajuste deve ser tal que não vejas as condições normais de desequilibrio da cara e veja a condiçãoi de desequilibrio provocado por uma falta para terra. MIchel e Paulo |