Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Mar 2024, 08:31

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Curva de sobrecorrente de neutro.
MensagemEnviado: 08 Dez 2018, 13:02 
Offline

Data de registro: 15 Dez 2016, 14:36
Mensagens: 4
bom tarde pessoal,
Segue duvidas que ainda não consegui bem esclarecer:
1) Na ocorrência da falta fase-terra no secundário qual curva deve ser responsável pela proteção? a de fase ? ou a de Neutro ? uma vez que há indicação para manter a curva de fase abaixo da ccc mínima no lado estrela ! ou seja, essa falta não deveria ser atendida pela curva de neutro ? Surgindo também a dúvida que na ocorrência da falta Fase-Terra não há circulação de corrente no neutro para acionamento dessa unidade !
2) As curvas de Fase e Neutro, do relé instalado no lado delta, devem ser ajustadas para a menor condição de cc identificada, tanto no lado delta quanto no lado estrela ?
3) Por ultimo, mas não por fim, tentando resumir minhas dúvidas: como posso correlacionar as curva de Fase e Neutro do Relé com os diversos tipos de cc tanto no primário quanto no secundário, ou seja, qual curva deve responder a cada tipo de ocorrência de cc tanto no primário quanto no secundário.
Complementando, na proteção de sobrecorrente de transformador triângulo-estrela aterrada sendo o relé instalado no lado triângulo, qual o significado de ajustar a curva de neutro se não tem neutro primário.
Se alguém puder me ajudar, estou a disposição nos endereços:
celsoptocruz@gmail.com
(11) 99152-9425
Obrigado,
celsobernardodacruz


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 13 Dez 2018, 10:06 
Offline

Data de registro: 09 Out 2018, 08:56
Mensagens: 34
Prezado Celso,

Seguem alguns esclarecimentos quanto as dúvidas abordadas:

1) Tanto a curva de neutro, quanto a curva de fase conseguem pegar o curto fase-terra, o que acontece é que a curva de neutro é mais eficaz na eliminação deste tipo de falta, visto que esta é mais sensível em sua atuação. O ajuste da curva de fase na mínima corrente de curto do lado estrela se dá justamente para a esta curva conseguir atuar para este tipo de falta. Sempre haverá circulação de corrente no neutro (lado estrela) mediante uma falta fase-terra.

2) No lado de delta não há corrente no neutro, visto que não há componente aterrado. Portanto, não se utiliza curva de neutro, apenas a de fase, de modo que a curva de fase deve ser parametrizada para a corrente de curto fase-terra neste lado. Já no lado estrela, conforme supracitado, pode-se utilizar a curva de neutro para identificar o curto fase-terra, desta forma a curva de fase por sua vez precisará enxergar apenas curtos bifásicos e trifásicos.

3) No lado estrela, onde há aterramento, a curva de neutro pode ser responsável pelos curtos fase-terra e fase-fase-terra, já a curva de fase pode cuidar dos curtos fase-fase e trifásicos. No lado delta, onde NÃO há aterramento, a curva de fase é responsável por todos os tipos de curtos.
De fato não instalação de relé de neutro no lado delta.

Atenciosamente,
Hiury Gomes


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 31 Mai 2021, 23:24 
Offline

Data de registro: 31 Mai 2021, 23:08
Mensagens: 2
Localização: Ribeirão Preto
Prezado Hiury Gomes, justamente pela ligação dos TC´s estar em estrela, a companhia exige a proteção de neutro 50N/51N? Visto que conforme citado acima, o trafo ser delta-estrela não há o aparecimento de componente de sequencia zero, ou seja, não irá provocar o surgimento de desequilíbrio de corrente no sistema. Pelo fato dos TC´s estarem ligados em estrela (todos os S2) em comum, surgirá uma corrente (IN) pelo TC, caso houver um desequilíbrio, a proteção 50/51N irá operar; chamo de neutro calculado. Está correto o meu raciocínio ?

At.te Bruno Franzoni
Ribeirão Preto - SP


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Jun 2021, 13:42 
Offline

Data de registro: 09 Out 2018, 08:56
Mensagens: 34
Bruno Franzoni escreveu:
Prezado Hiury Gomes, justamente pela ligação dos TC´s estar em estrela, a companhia exige a proteção de neutro 50N/51N? Visto que conforme citado acima, o trafo ser delta-estrela não há o aparecimento de componente de sequencia zero, ou seja, não irá provocar o surgimento de desequilíbrio de corrente no sistema. Pelo fato dos TC´s estarem ligados em estrela (todos os S2) em comum, surgirá uma corrente (IN) pelo TC, caso houver um desequilíbrio, a proteção 50/51N irá operar; chamo de neutro calculado. Está correto o meu raciocínio ?

At.te Bruno Franzoni
Ribeirão Preto - SP


Bruno,

O fato dos TCs serem ligados em estrela não seria um motivo para as companhias solicitarem funções 50N/51N. Estas funções são demandas devido a sua maior sensibilidade a curtos Fase-Terra.

Ainda que o Trafo seja Delta-Estrela haverá o desequilíbrio no sistema, no entanto, no lado Delta não haverá a circulação de corrente de sequência zero, e muito menos pelo neutro, visto que este não existe neste lado.

Por fim, sim, quando houver um curto Fase-Terra haverá a sensibilização das funções 50N/51N devido ao desequilíbrio ocasionado no sistema e consequente identificação de uma corrente CALCULADA pelos IEDs (corrente residual, ou 3I0).

Atenciosamente,
Hiury Gomes.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil