Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Proteção Banco de Capacitor https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=118 |
Página 1 de 1 |
Autor: | HELIO [ 08 Abr 2011, 16:32 ] |
Assunto do Tópico: | Proteção Banco de Capacitor |
Como posso montar uma proteção para banco de capacitor quais as funções ANSI devo utilizar? |
Autor: | michelrdc [ 11 Abr 2011, 10:24 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Proteção Banco de Capacitor |
Prezado Hélio. As unidades capacitivas podem ser construídas de três maneiras: 1- Sem elos fusíveis; 2- Com elos fusíveis internos; 3- Com elos fusíveis externos. As seguintes ligações são comumentes empregada no uso de banco de capacitores: 1- Delta; 2- Estrela Aterrada; 3- Estrela Isolada; 4- Dupla Estrela Aterrada; 5- Dupla Estrela Isolada. Anexo: ligações de banco de capacitores.JPG [ 9.84 KiB | Visualizado 4915 vezes ] Esses dois fatores são decisivos na escolha de quais funções de proteção devem ser utilizadas. Em geral as funções mais utilizadas são: 1- Função de Sobretensão (59); 2- Função de Subtensão (27); 3- Função Diferencial (87); 4- Função de Sobrecorrente (50); 5- Função de Sobrecorrente Temporizado (51); 6- Função de Falha do Disjuntor (50BF). Para informações detalhadas cita-se as seguintes normas: • IEEE Std C37.99-2002 “Guide for protection of shunt capacitors banks”. • IEEE Std 18-2002 “Shunt Power Capacitors”. Att Michel |
Autor: | weber roque [ 03 Jul 2012, 21:49 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Proteção Banco de Capacitor |
Proteções de bancos de capacitores: - Sobrecorrente(F.50/51) - Falha no disjuntor(F.50/62BF) - sobretensão de fase(F.59) - Sobretensão residual ou desbalanço de corrente(F.59G ou F.61N) Senhores, até a próxima. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |