Olá amigo
vc precisa inicialmente analisar com base na NBR 5419 se sua edificação realmente precisa de SPDA. Caso vc queira colocar de qq forma para protegem sua edificação, nesses casos e melhor vc usar uma gaiola híbrida com hastes de 60cm espaçadas convenientemente. Franklyn nessa situação pode ficar um pouco desproporcional já que a edificação tem grande área e pequena altura.
Se vc quiser insistir no franklyn verifique o método da esfera rolante...acho daí vc pode talvez usar um vaptor em cada extremidade da edificação de menor altura (ver raio da esfera na NBR)
qq coisa me escreve em
[email protected]um abraco