Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 11:24

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Teleproteção para Geração
MensagemEnviado: 06 Mai 2015, 15:29 
Offline

Data de registro: 06 Mai 2015, 12:18
Mensagens: 2
Considerando que em uma das extremidades da LT tenho um gerador sincrono, seria necessário instalar teleproteção para um LT de 27Km ?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Teleproteção para Geração
MensagemEnviado: 23 Mar 2016, 09:36 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Usuário,

Para linhas curtas recomenda-se a utilização da proteção diferencial para linhas, que é bastante segura e estável devido ao nível tecnológico atual.

A teleproteção, dependendo do esquema, pode ser atrelada a função 21. Os relés de distância não possuem uma sensibilidade mais apurada para esse comprimento de linha, o que pode se tornar um problema.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil