Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 11:31

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 18 Jun 2010, 11:14 
Offline

Data de registro: 29 Mar 2010, 20:59
Mensagens: 14
Alguem poderia explicar mehor os conceitos de Coordenação e Seletividade de Dispositivos de Proteção?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 29 Jun 2010, 09:12 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Eduardo,

Seletividade

É uma importante propriedade do sistema de proteção em distinguir e selecionar entre as situações onde uma atuação imediata é necessária, daquelas onde nenhuma atuação é solicitada. A seletividade é um índice de segurança que garante que os reles não irão operar para faltas das quais não foram ajustados.

Coordenação

O sistema de proteção está sujeito a falha, por isso existe a necessidade de adotar filosofias onde haja uma proteção de retaguarda.

A Coordenação é uma estratégia de proteção que em caso de um curto-circuito, exista uma diferença no tempo de atuação do relé de vanguarda em relação ao de retaguarda.Nessa situação o relé mais próximo deve atuar

Para exemplificar a figura abaixo mostra um diagrama unifilar de um sistema radial de três linhas onde a função 50 está ajustada a 85% de cada linha e a função 51 atua como retaguarda.

Anexo:
Diagrama_Unifilar.jpg
Diagrama_Unifilar.jpg [ 29.3 KiB | Visualizado 3295 vezes ]


· O ajuste começa com a curva 51C escolhendo uma curva de atuação. Com um tempo tc.
· Para o cálculo do tempo de atuação da curva 51B coloca-se uma folga Δt de maneira que:
tb = tc + Δt

· O tempo de atuação da curva 51A calcula-se de maneira análoga.
ta = tb + Δt

Obs: O tempo de coordenação Δt depende do relé utilizado e do tipo do disjuntor. Na prática utilizam-se valores entre 0,3 e 0,5 segundos.

Com um curto circuito na região BC espera-se que a função instantânea atue (50B). Caso ela falhe existe como retaguarda a função temporizada (51B). Uma outra situação seria a falha do disjuntor do trecho BC, nesse caso a função 51A seria retaguarda e atua (com temporização) no seu disjuntor eliminando o defeito.

Um caso onde não existiria coordenação seria quando o ta <t b. Nessa situação um curto no trecho BC faria com que atua-se a função 51A de maneira que um trecho maior do sistema seria isolado sem haver necessidade.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil