Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 10:44

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 18 Mensagens ]  Ir para a página Anterior  1, 2
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 25 Dez 2013, 08:42 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
Obrigado pela resposta, mas gostaria de explorar um pouco mais esse assunto , com relação a residual ainda fiquei com duvidas, seria importante pegar a residual de um trafo ou das fases de uma linha ? porque? como é a ligação para se pegar uma corrente residual?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 13 Jan 2014, 10:28 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhes,

A escolha entre corrente residual e corrente de neutro vai depender da filosofia e dos recursos disponíveis para a proteção. Sem dúvida a melhor prática seria utilizar a corrente de neutro (erro menor) utilizando um TC exclusivo. Por questões econômicas muitas vezes utiliza-se o somatório das três fases (corrente residual).

Verifique no link abaixo como são feitas as ligações. Nesse caso 50G = corrente residual e 50GS = corrente de neutro.

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=5&t=246&hilit=ground

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 25 Jan 2014, 18:09 
Offline

Data de registro: 10 Out 2011, 14:59
Mensagens: 15
michelrdc escreveu:
Prezado Bruno,

Em anexo o Submódulo-2.6 retirado do site da ONS onde são definido os requisisto mínimos para a proteção de linhas, transformadores, reatores, barramentos e bancos de capacitores.

Anexo:
Submódulo 2.6_Rev_2.0.pdf


Att
Eng° Michel


Olá Michel, veja que no caso de proteção por sobretemperatura o ONS afirma que a monitoração de temperatura DEVE ter 2 níveis de alarme: advertência e urgência. O de urgência PODE mandar abrir os DJs do Trafo; (não é DEVE, é PODE!). Eu levantei esta discussão principalmente pelas falhas que os monitores de temperatura e as valvulas de segurança tem apresentado, provocando desligamentos indevidos, levando algumas concessionarias a deixarem o trip destes instrumentos desconectados. Ou seja, esta ação vai de encontro aos procedimentos de rede ou normas? Na empresa que você trabalha como está a situação?
Abraços


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 27 Jan 2014, 14:14 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Bruno,

Como a norma comenta os elementos de temperatura podem realizar o sinal de trip.
No seu caso que está ocorrendo trip indevido a melhor atitude e deixar apenas com alarme.Esse prodimento não contraria a norma. Entretanto aconselho uma revisão dos ajustes para esses elementos e/ou uma calibração dos sensores utilizados.

Att
Eng Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 19 Dez 2014, 14:04 
Offline

Data de registro: 23 Mar 2012, 11:07
Mensagens: 4
Michel,

No relé 7UT da Siemens, os TC´s auxiliares CT IX1 e CT 1X2, não seriam opções para a medição de corrente do neutro? Por exemplo, quando você habilita o 50/51G, surge na aba Funct, no parâmetro 0424, a opção da escolha do enrolamento que você utilizará para medição, e não opção para ser calculado ou medido. Ou seja, ele é medido e não calculado. Pelo menos no meu modelo de relé. Isso é opcional na Siemens?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 15 Jan 2015, 12:04 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Felip,

Note que a função 50/51G só fica ativa quando você utiliza as opções CT IX1 e/ou CT IX2.
Já a função 50N/51N não há necessidade de utilizar CT IX1 e/ou CT IX2 já que nesse caso o software calcula a corrente 3Io.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 15 Jan 2015, 15:39 
Offline

Data de registro: 23 Mar 2012, 11:07
Mensagens: 4
Isso que comentei,

50/51G seria medido e 50/51N calculado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 19 Jan 2015, 14:55 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Isso mesmo Felip.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 18 Mensagens ]  Ir para a página Anterior  1, 2

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil