Desabilitei a pedido da chefia as seguintes funções no relé MICOM P141: "Residual O/V NVD" e "Volt Protection" Testei as funções de sobrecorrente temporizada I1> (desabilitando I3>) e instantânea I3> (habilitando I3>) e funcionou normalmente. É necessário que a função "CONFIGURATION SUPERVISION" continue habilitada? pois I>1 e I>3 Function estão como "non-directional" (como já estavam antes), e mesmo com tensão e corrente normais de carga, o relé continua sinalizando "VT FAIL" ?????????????????? As seguintes funções continuam habilitadas: Group 1 GROUP 1 OVERCURRENT I>1 Function -- IEC V Inverse -- 35.01 I>1 Direction -- Non-Directional -- 35.02 I>1 Current Set -- 3450 A -- 35.03 I>1 TMS -- 200.0e-3 -- 35.05 I>1 tRESET -- 0 s -- 35.08 I>2 Function -- Disabled -- 35.09 I>3 Status -- Enabled -- 35.11 I>3 Direction -- Non-Directional -- 35.12 I>3 Current Set -- 7500 A -- 35.13 I>3 Time Delay -- 540.0 ms -- 35.14 I>4 Status -- Disabled -- 35.16 I> Char Angle -- 45.00 deg -- 35.1A I> Blocking -- 1111 -- 35.1B V CONTROLLED -- O/C -- 35.1C VCO Status -- Disabled -- 35.1D GROUP 1 CB FAIL & I< BREAKER FAIL -- -- 45.01 CB Fail 1 Status -- Enabled -- 45.02 CB Fail 1 Timer -- 100.0 ms -- 45.03 CB Fail 2 Status -- Disabled -- 45.04 Volt Prot Reset -- CB Open & I< -- 45.06 Ext Prot Reset -- CB Open & I< -- 45.07 UNDER CURRENT -- -- 45.08 I< Current Set -- 600.0 A -- 45.09 IN< Current Set -- 600.0 A -- 45.0A ISEF< Current -- 600.0 A -- 45.0B BLOCKED O/C -- -- 45.0C Remove I> Start -- Disabled -- 45.0D Remove IN> Start -- Disabled -- 45.0E GROUP 1 SUPERVISION VT SUPERVISION -- -- 46.01 VTS Status -- Blocking -- 46.02 VTS Reset Mode -- Manual -- 46.03 VTS Time Delay -- 5.000 s -- 46.04 VTS I> Inhibit -- 30.00 kA -- 46.05 VTS I2> Inhibit -- 150.0 A -- 46.06 CT SUPERVISION -- -- 46.07 CTS Status -- Disabled -- 46.08 GROUP 1 INPUT LABELS Opto Input 1 -- 52a -- 4A.01 Opto Input 2 -- Trip ext. bloq. -- 4A.02 GROUP 1 OUTPUT LABELS Relay 1 -- Alarmes - 50/51 -- 4B.01 Relay 2 -- Al - 27/59/59N -- 4B.02 Relay 3 -- Disparo Nível 3 -- 4B.03 Relay 4 -- Disparo -- 4B.04 Relay 5 -- Disparo Nivel 4 -- 4B.05 Relay 6 -- Trip 59/59N -- 4B.06 Relay 7 -- Falha de Disj. -- 4B.07 |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |