Autor:  luiz [ 11 Dez 2010, 13:00 ]
Assunto do Tópico:  Relé P141 - Função Supervisão de tensão

Desabilitei a pedido da chefia as seguintes funções no relé MICOM P141:
"Residual O/V NVD" e "Volt Protection"
Testei as funções de sobrecorrente temporizada I1> (desabilitando I3>) e instantânea I3> (habilitando I3>) e funcionou normalmente.
É necessário que a função "CONFIGURATION SUPERVISION" continue habilitada? pois I>1 e I>3 Function estão como "non-directional" (como já estavam antes), e mesmo com tensão e corrente normais de carga, o relé continua sinalizando "VT FAIL"
??????????????????

As seguintes funções continuam habilitadas:
Group 1
GROUP 1 OVERCURRENT
I>1 Function -- IEC V Inverse -- 35.01
I>1 Direction -- Non-Directional -- 35.02
I>1 Current Set -- 3450 A -- 35.03
I>1 TMS -- 200.0e-3 -- 35.05
I>1 tRESET -- 0 s -- 35.08
I>2 Function -- Disabled -- 35.09
I>3 Status -- Enabled -- 35.11
I>3 Direction -- Non-Directional -- 35.12
I>3 Current Set -- 7500 A -- 35.13
I>3 Time Delay -- 540.0 ms -- 35.14
I>4 Status -- Disabled -- 35.16
I> Char Angle -- 45.00 deg -- 35.1A
I> Blocking -- 1111 -- 35.1B
V CONTROLLED -- O/C -- 35.1C
VCO Status -- Disabled -- 35.1D

GROUP 1 CB FAIL & I<
BREAKER FAIL -- -- 45.01
CB Fail 1 Status -- Enabled -- 45.02
CB Fail 1 Timer -- 100.0 ms -- 45.03
CB Fail 2 Status -- Disabled -- 45.04
Volt Prot Reset -- CB Open & I< -- 45.06
Ext Prot Reset -- CB Open & I< -- 45.07
UNDER CURRENT -- -- 45.08
I< Current Set -- 600.0 A -- 45.09
IN< Current Set -- 600.0 A -- 45.0A
ISEF< Current -- 600.0 A -- 45.0B
BLOCKED O/C -- -- 45.0C
Remove I> Start -- Disabled -- 45.0D
Remove IN> Start -- Disabled -- 45.0E

GROUP 1 SUPERVISION
VT SUPERVISION -- -- 46.01
VTS Status -- Blocking -- 46.02
VTS Reset Mode -- Manual -- 46.03
VTS Time Delay -- 5.000 s -- 46.04
VTS I> Inhibit -- 30.00 kA -- 46.05
VTS I2> Inhibit -- 150.0 A -- 46.06
CT SUPERVISION -- -- 46.07
CTS Status -- Disabled -- 46.08

GROUP 1 INPUT LABELS
Opto Input 1 -- 52a -- 4A.01
Opto Input 2 -- Trip ext. bloq. -- 4A.02

GROUP 1 OUTPUT LABELS
Relay 1 -- Alarmes - 50/51 -- 4B.01
Relay 2 -- Al - 27/59/59N -- 4B.02
Relay 3 -- Disparo Nível 3 -- 4B.03
Relay 4 -- Disparo -- 4B.04
Relay 5 -- Disparo Nivel 4 -- 4B.05
Relay 6 -- Trip 59/59N -- 4B.06
Relay 7 -- Falha de Disj. -- 4B.07