Prezado chborges
A proteção de falta à terra restrita (64REF
Restricted
Earth
Fault) detecta faltas à terra em transformadores de potência, reatores de derivação (shunts),transformadores/reatores de aterramentoneutro ou máquinas rotativas.
Seu princípio de funcionamento é comparar duas correntes de sequência zero.
Normalmente uma corrente é medida diretamente com um TC no ponto de aterramento da estrela e a outra é calculada somando as três correntes das fases. A figura abaixo mostra a proteção de falta à terra restrita em um enrolamento de um transformador aterrado.
Anexo:
64REF.JPG [ 7.71 KiB | Visualizado 4047 vezes ]
Se a diferença entre essas duas correntes chamada de corrente residual
diferencial ou
Id0; dividida pela corrente residual de restrição ou
Ir0 for maior que a inclinação (slope) ajustada a função deverá atuar.
A corrente residual de restrição é calculada de maneira distinta dependendo do caso.
1-Sem detectar falta externa:
Ir0= soma das três correntes de fase.
2- Detectando falta externa:
Ir0 = 2 x |soma das três correntes de fase + (A sequência zero medida)/3 |
Para testar deve-se utilizar no mínimo 2 correntes e sua caixa de teste deve ter partida
sincronizada. Um teste mais completo seria utilizar 4 correntes. Onde 1 corrente
representaria a sequência zero medida e as outras três seriam correntes de fase ( onde o relé iria somar essas 3 correntes para obter a sequência zero). (Lembrando que a CONPROVE comercializa um modelo de caixa CE 6006 onde pode-se gerar até 6 correntes).
O teste consiste em fixar uma corrente e incrementar a outra. Quando a divisão Id0/Ir0
for igual a do ajuste o relé irá atuar.
Em anexo mais informações podem ser obtidas do manual do relé.
Anexo:
Manual_64REF.pdf [175.63 KiB]
Baixado 581 vezes
Att
Michel