MensagemEnviado: 11 Dez 2010, 13:00 
Offline

Data de registro: 06 Dez 2010, 20:17
Mensagens: 4
Desabilitei a pedido da chefia as seguintes funções no relé MICOM P141:
"Residual O/V NVD" e "Volt Protection"
Testei as funções de sobrecorrente temporizada I1> (desabilitando I3>) e instantânea I3> (habilitando I3>) e funcionou normalmente.
É necessário que a função "CONFIGURATION SUPERVISION" continue habilitada? pois I>1 e I>3 Function estão como "non-directional" (como já estavam antes), e mesmo com tensão e corrente normais de carga, o relé continua sinalizando "VT FAIL"
??????????????????

As seguintes funções continuam habilitadas:
Group 1
GROUP 1 OVERCURRENT
I>1 Function -- IEC V Inverse -- 35.01
I>1 Direction -- Non-Directional -- 35.02
I>1 Current Set -- 3450 A -- 35.03
I>1 TMS -- 200.0e-3 -- 35.05
I>1 tRESET -- 0 s -- 35.08
I>2 Function -- Disabled -- 35.09
I>3 Status -- Enabled -- 35.11
I>3 Direction -- Non-Directional -- 35.12
I>3 Current Set -- 7500 A -- 35.13
I>3 Time Delay -- 540.0 ms -- 35.14
I>4 Status -- Disabled -- 35.16
I> Char Angle -- 45.00 deg -- 35.1A
I> Blocking -- 1111 -- 35.1B
V CONTROLLED -- O/C -- 35.1C
VCO Status -- Disabled -- 35.1D

GROUP 1 CB FAIL & I<
BREAKER FAIL -- -- 45.01
CB Fail 1 Status -- Enabled -- 45.02
CB Fail 1 Timer -- 100.0 ms -- 45.03
CB Fail 2 Status -- Disabled -- 45.04
Volt Prot Reset -- CB Open & I< -- 45.06
Ext Prot Reset -- CB Open & I< -- 45.07
UNDER CURRENT -- -- 45.08
I< Current Set -- 600.0 A -- 45.09
IN< Current Set -- 600.0 A -- 45.0A
ISEF< Current -- 600.0 A -- 45.0B
BLOCKED O/C -- -- 45.0C
Remove I> Start -- Disabled -- 45.0D
Remove IN> Start -- Disabled -- 45.0E

GROUP 1 SUPERVISION
VT SUPERVISION -- -- 46.01
VTS Status -- Blocking -- 46.02
VTS Reset Mode -- Manual -- 46.03
VTS Time Delay -- 5.000 s -- 46.04
VTS I> Inhibit -- 30.00 kA -- 46.05
VTS I2> Inhibit -- 150.0 A -- 46.06
CT SUPERVISION -- -- 46.07
CTS Status -- Disabled -- 46.08

GROUP 1 INPUT LABELS
Opto Input 1 -- 52a -- 4A.01
Opto Input 2 -- Trip ext. bloq. -- 4A.02

GROUP 1 OUTPUT LABELS
Relay 1 -- Alarmes - 50/51 -- 4B.01
Relay 2 -- Al - 27/59/59N -- 4B.02
Relay 3 -- Disparo Nível 3 -- 4B.03
Relay 4 -- Disparo -- 4B.04
Relay 5 -- Disparo Nivel 4 -- 4B.05
Relay 6 -- Trip 59/59N -- 4B.06
Relay 7 -- Falha de Disj. -- 4B.07


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil