Autor:  chborges [ 10 Dez 2010, 14:31 ]
Assunto do Tópico:  Teste da função diferencial de restrição

Pessoal, alguém pode orientar sobre como realizar o teste da função 64ref (diferencial de restrição) dos relés de proteção da Schneider SEPAM serie 2000 ou 1000???

Autor:  michelrdc [ 13 Dez 2010, 08:56 ]
Assunto do Tópico:  Re: Teste da função diferencial de restrição

Prezado chborges

A proteção de falta à terra restrita (64REF Restricted Earth Fault) detecta faltas à terra em transformadores de potência, reatores de derivação (shunts),transformadores/reatores de aterramentoneutro ou máquinas rotativas.
Seu princípio de funcionamento é comparar duas correntes de sequência zero.
Normalmente uma corrente é medida diretamente com um TC no ponto de aterramento da estrela e a outra é calculada somando as três correntes das fases. A figura abaixo mostra a proteção de falta à terra restrita em um enrolamento de um transformador aterrado.

Anexo:
64REF.JPG
64REF.JPG [ 7.71 KiB | Visualizado 4036 vezes ]


Se a diferença entre essas duas correntes chamada de corrente residual
diferencial ou Id0; dividida pela corrente residual de restrição ou Ir0 for maior que a inclinação (slope) ajustada a função deverá atuar.

A corrente residual de restrição é calculada de maneira distinta dependendo do caso.

1-Sem detectar falta externa:

Ir0= soma das três correntes de fase.

2- Detectando falta externa:

Ir0 = 2 x |soma das três correntes de fase + (A sequência zero medida)/3 |

Para testar deve-se utilizar no mínimo 2 correntes e sua caixa de teste deve ter partida
sincronizada. Um teste mais completo seria utilizar 4 correntes. Onde 1 corrente
representaria a sequência zero medida e as outras três seriam correntes de fase ( onde o relé iria somar essas 3 correntes para obter a sequência zero). (Lembrando que a CONPROVE comercializa um modelo de caixa CE 6006 onde pode-se gerar até 6 correntes).

O teste consiste em fixar uma corrente e incrementar a outra. Quando a divisão Id0/Ir0
for igual a do ajuste o relé irá atuar.

Em anexo mais informações podem ser obtidas do manual do relé.