Testar entrada/saída óptica do relé P141 https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=92 |
Página 1 de 1 |
Autor: | luiz [ 09 Dez 2010, 19:13 ] |
Assunto do Tópico: | Testar entrada/saída óptica do relé P141 |
Como posso proceder para fazer teste na entrada/saída óptica do relé P141? Temos um relé MICOM P141 que estava apresentando problema, tinha tensão e correntes nominais, mas mesmo assim estava sinalizando "VT FAIL", foi enviado para AREVA, que não avaliou nada de errado com o relé e somente trocou o "FIRMWARE". O relé veio com "FIRMWARE" novo e ajustes padrões de fábrica, fiz UP LOAD dos parâmetros de backup e testei o relé, está funcionando normalmente (sobretensão e sobrecorrente). Voltamos o relé no cubículo em que ele estava, conectamos toda a fiação e agora o relé não comunica mais com o SUPERVISÓRIO (antes comunicava), onde apresenta status do disjuntor e medições, o protocolo é MODBUS, velocidade 9600 b, endereço 1, paridade none... tudo como estava antes. Como posso saber se o problema é o relé ou somente configuração? posso pegar o sinal que vem diretamente do conversor de fibra para RS... MODBUS e conectar no PC com algum programa específico, para saber o que está sendo escrito...lido...???? |
Autor: | michelrdc [ 10 Dez 2010, 09:10 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Testar entrada/saída óptica do relé P141 |
Prezado Luiz Uma maneira prática seria utilizar esses ajustes em outro relé P141 caso exista a disponibilidade.Caso contrário no link abaixo pode ser encontrado o software adequado ao seu caso. http://www.simplymodbus.ca/index.html Att Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |