"VT fail" alarme sinalizado pelo relé P141 [MiCOM]
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=90
Página 1 de 1

Autor:  luiz [ 06 Dez 2010, 20:32 ]
Assunto do Tópico:  "VT fail" alarme sinalizado pelo relé P141 [MiCOM]

ao testar a função de sobrecorrente do relé p141 ele sinaliza "VT FAIL", o que quer dizer?
em seguida tento resetar mas não dá, tenho que tirar a alimentação e aí sim some a sinalização.
estou usando uma mala de testes monofásica e bem antiga, mas é a que temos.
fiz jumper entre c2-c5-c8 e c10; apliquei corrente entre c7 (fase C) e c11 (bobina IN), não cheguei a aplicar a corrente para trip, somente comecei a verificar a corrente de partida.
nos parâmetros o campo "inibit" está em 150A (o que é este campo)

Autor:  michelrdc [ 07 Dez 2010, 16:32 ]
Assunto do Tópico:  Re: "VT fail" alarme sinalizado pelo relé P141

Prezado Luiz!

"VT Fail" quer dizer que o relé não esta recebendo os valores de tensão. Isso pode ocorrer
devido a problemas nos Transformadores de Potenciais.

Essa mensagem ocorre porque o modo de supervisão de tensão esta habilitado.
No momento da energização de uma linha o relé monitora as tensões. Caso
não haja uma tensão mínima o relé entende que pode ser duas situações.

1- Problemas em medir os valores de tensão (VT Fail), de modo que ele bloqueia
a função de sobrecorrente.

2- Uma falta trifásica. Nessa situação ele deve liberar o trip.


Para diferenciar entre essas duas situações ele usa a função de sobrecorrente, pois em casos
de falta trifásica a corrente será elevada. Já em condições nominais a corrente estará dentro de valores previstos. Para isso o relé pede um ajuste Ι> Inhibit, onde somente em casos que a corrente for maior que o valor de "Inhibit" o relé permitirá o trip.

Portanto deve-se desabilitar essa função de monitoramento das tensões para efetuar o teste de sobrecorrente.

Saliento que a CONPROVE fabrica uma Caixa Hexafásica modelo CE 6006 sendo facilmente possível testar ambas as situações descritas anteriormente bem como a função de sobrecorrente.

Em anexo esta uma parte do manual onde
pode-se obter mais informações.

Anexo:
P141.pdf [298.61 KiB]
Baixado 341 vezes


Att
Michel

Autor:  luiz [ 08 Dez 2010, 23:45 ]
Assunto do Tópico:  Re: "VT fail" alarme sinalizado pelo relé P141 [MiCOM]

obrigado pela ajuda, seria muito bom que a empresa em que eu trabalho adquirisse uma mala hexafásica, mas não sou eu quem decido, sou apenas funcionário

a empresa é a COMPANHIA ... - interior de são paulo - se você quiser enviar um e-mail com os dados da mala e valores, posso enviá-lo para meu chefe, mas sem compromisso nenhum

meu e-mail: jeferson...

futuramente parece que também teremos cursos sobre relés de proteção, a conprove ministra cursos? temos relés em sua maioria da ABB (rej 525, reu xxx, rea 101, ref 610, ref 541) e também alguns da AREVA (P141, P122, P132) e da SEL 787 e 2411

Autor:  michelrdc [ 09 Dez 2010, 11:54 ]
Assunto do Tópico:  Re: "VT fail" alarme sinalizado pelo relé P141 [MiCOM]

Prezado Luiz!

Qualquer dúvida não deixe de postar.
Salvei o seu email e estarei enviando
dados a respeito das nossas malas de testes
e os cursos oferecidos.

Att
Michel