MensagemEnviado: 16 Abr 2016, 02:23 
Offline

Data de registro: 20 Mar 2016, 18:46
Mensagens: 22
Prezados, em uma linha de 230kV, com o relé da alstom, como é feita a lógica de seleção de sincronismo quando a proteção está transferida ? O relé enxerga que a tensão agora seria da barra de transferência ?

Grato a todos.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 04 Mai 2016, 16:32 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Michel,

Não consegui entender sua dúvida, se puder passar mais informações com maiores detalhes
tentarei ajudar.

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 04 Mai 2016, 21:09 
Offline

Data de registro: 20 Mar 2016, 18:46
Mensagens: 22
Prezados, em uma linha de 230kV, com o relé da alstom, como é feita a lógica de seleção de sincronismo quando a proteção está transferida ? O relé enxerga que a tensão agora seria da barra de transferência ?

Em uma configuração barra dupla 4 chaves, quando estou conectado na barra B1, a seleção de sincronismo pega a tensão da barra b1 e da linha, ok? E quando transfiro para a barra B2? Teria o desenho básico desta lógica ?

Att,
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 10 Jun 2016, 12:12 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
Michel,

Pode ser feita de várias formas, normalmente nesse caso de barra dupla é feito externo ao relé, usando contatos auxiliares das chaves seccionadoras comutando a tensão de sincronismo.

Alguns relés te dão opção de selecionar qual a configuração dos disjuntores, mas nesse caso é necessário levar ao relé a imagem das seccionadoras, quando o projeto é através de IEC 61850,isso é muito viável, quando não é, passa a não ser tão interessante pois ocupa-se um numero alto de inputs do relé para fazer um circuito simples de religamento.
Abraço


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 05 Nov 2016, 15:52 
Offline

Data de registro: 20 Mar 2016, 18:46
Mensagens: 22
Obrigado


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil