Autor: | Carvalhaes [ 26 Nov 2015, 15:25 ] |
Assunto do Tópico: | Falha de disjuntor |
o que é partida de falha de disjuntor? que funções são consideradas partida da falha? atuação da proteção de barras é considerada na partida da falha de disjuntor? |
Autor: | GIOVANI [ 09 Dez 2015, 10:57 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Falha de disjuntor |
Carvalhaes escreveu: o que é partida de falha de disjuntor? que funções são consideradas partida da falha? atuação da proteção de barras é considerada na partida da falha de disjuntor? Partida de Falha de disjuntor (50BF ou 50D) - Quando uma proteção envia o comando de abertura para um disjuntor nesse momento também envia uma partida para o falha de disjuntor desse equipamento Essa partida inicia o processo 50D -É aguardado um tempo de abertura desse disjuntor caso não ocorra o é enviado um segundo trip (retrip) ainda assim não ocorrendo a abertura há a atuação do falha de disjuntor, que "isola" o disjuntor que falhou, abrindo toda a retaguarda. Então genericamente, todo sinal de trip passa a ser um sinal de partida de falha. |