o que é a função end fault? como ela funciona? essa função existe para reatores, capacitores? compensadores estaticos? que relés tem essa função? qual a nomenclatura para essa função? |
Autor: | GIOVANI [ 09 Dez 2015, 11:13 ] | ||
Assunto do Tópico: | Re: End fault | ||
Carvalhaes escreveu: o que é a função end fault? como ela funciona? essa função existe para reatores, capacitores? compensadores estaticos? que relés tem essa função? qual a nomenclatura para essa função? A função end fault é para um situação e não para um equipamento. Relés Digitais de sobrecorrente tem essa função ou a função de zona morta que trabalha de forma muito parecida. Uma das aplicações se dá para faltas entre o disjuntor e o TC (veja anexo), a seta indica a falta, mesmo o disjuntor ( quadrado verde) abrindo a alimentação da falta permanece através da condutor vermelho. Nesse caso a função end fault atua enviando uma abertura para o a fonte de condutor vermelho.
|