Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Função de Bloqueio dos relé MICOM
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=778
Página 1 de 1

Autor:  LAZEDSOUZA [ 19 Mar 2015, 11:21 ]
Assunto do Tópico:  Função de Bloqueio dos relé MICOM

Bom dia,
Alguém saberia me informar como desabilitar a função de bloqueio (86) dos relés Micom (P121/P127/P341) das funções de sobrecorrente, através das teclas do frontal do relé ?
Agradeço a atenção, abraço!

Autor:  michelrdc [ 19 Mar 2015, 13:36 ]
Assunto do Tópico:  Re: Função de Bloqueio dos relé MICOM

Prezado Lazedsouza,

No relé P341 deve-se fazer uma lógica na pasta PSL associando a tecla ao desbloquieo. Para os relé P121 e 127 configura-se diretamente nos ajustes gerais do relé.

Para que eu possa auxiliar melhor me envie os ajustes dos relés para:

[email protected]

Obs: Para exportar os ajustes abra o software Micom S1 Studio clique com o botão direito em cima da subestação onde os relés estão inseridos e escolha a opção "Export".

Att
Eng° Michel