Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 10 Mai 2024, 10:50

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 19 Mar 2015, 11:21 
Offline

Data de registro: 30 Nov 2011, 08:58
Mensagens: 24
Bom dia,
Alguém saberia me informar como desabilitar a função de bloqueio (86) dos relés Micom (P121/P127/P341) das funções de sobrecorrente, através das teclas do frontal do relé ?
Agradeço a atenção, abraço!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 19 Mar 2015, 13:36 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Lazedsouza,

No relé P341 deve-se fazer uma lógica na pasta PSL associando a tecla ao desbloquieo. Para os relé P121 e 127 configura-se diretamente nos ajustes gerais do relé.

Para que eu possa auxiliar melhor me envie os ajustes dos relés para:

[email protected]

Obs: Para exportar os ajustes abra o software Micom S1 Studio clique com o botão direito em cima da subestação onde os relés estão inseridos e escolha a opção "Export".

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil