Prezado Hélio,
Acabei revisando o tutorial descrito no poste anterior cujo link:
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_RELE_PEXTRON_RELIGAMENTO_SEQUENC_CE6006.pdf de maneira a criar um teste onde o reset da função de religamento é feita de maneira automática. Sendo assim não é necessário realizar os "jumpers" manualmente da simulação da abertura do disjuntor, acionamento da botoeira pelo operador, fechamento do disjuntor e normalização do sistema.
Essas instruções estão contidas nas figuras 10, 11, 12 e 13 do tutorial e serão substituídas pela manipulação direta das saídas binárias BO1 e BO2. Para isso iremos adicionar 5 novas sequências. Para realizar o teste siga os passos contidos até a figura 8. Depois configure as sequências descrita no item "Teste da Unidade de Religamento Automático (79)" (até a figura 33). Agora iremos inserir as novas sequências:
Insira os dados das amplitudes, o estado das sáidas binárias e o tempo de acordo com
as figuras abaixo:
1) Abertura do disjuntorAnexo:
Abrindo Disjuntor.JPG [ 24.13 KiB | Visualizado 7108 vezes ]
2)Acionamento da botoeiraAnexo:
Acionamento Botoeira.JPG [ 24 KiB | Visualizado 7108 vezes ]
3) Fechamento do disjuntorAnexo:
Fechamento Disjuntor.JPG [ 23.65 KiB | Visualizado 7108 vezes ]
4) Normalização do sistemaAnexo:
Normalização do Sistema.JPG [ 23.1 KiB | Visualizado 7108 vezes ]
5) Tempo morto Esse tempo deve ser maior que o tempo ajustado para o reset do
religamento automático (parâmetro 28 do relé)
Anexo:
Tempo Morto..JPG [ 22.43 KiB | Visualizado 7108 vezes ]
Agora pode-se inserir uma quinta falta para comprovar que ocorrerá religamento, ou seja não existe mais bloqueio na função 79.
Quinta falta Anexo:
Falta_5.JPG [ 22.82 KiB | Visualizado 7108 vezes ]
Religamento Anexo:
Primeiro_Religamento_Reset.JPG [ 24.11 KiB | Visualizado 7108 vezes ]
A seguir o comportamento geral do teste. Comprova-se o reset da função
de religamento devido a sua atuação após a quinta falta.
Anexo:
Resultado_final.JPG [ 41.98 KiB | Visualizado 7108 vezes ]
Att
Michel