Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar a 55 (Fator de Potência) de um relé SEL 751A. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_751a_fator_de_potencia_ctc/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé SEL 751A. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006. 3 - Como realizar os ajustes do relé SEL 751A. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé. 5 - Como testar o pickup do elemento 55. 6 - Como testar os tempos de atuações do elemento 55. 7 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Adriano TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 55, Fator de Potência, PUPF, SEL 751A |