Prezado João.
A direcionalidade é aplicada principalmente a três funções:
a)Sobrecorrente (ANSI 67);
b) Potência (ANSI 32);
c) Distância (ANSI 21).
O princípio básico de funcionamento consiste em monitorar uma grandeza de operação, por exemplo o direcional de sobrecorrente (67) monitora a corrente tendo como a referência a tensão. Nesse caso a tensão é chamada grandeza de polarização. De acordo com o ajuste do Ângulo de Torque Máximo(ATM) temos a região de operação do relé e conseqüentemente uma região de não operação.
A maioria dos relés utiliza como grandeza de operação a tensão sendo que ela 90° defasada da corrente de fase monitora. Por exemplo, monitorando a corrente da fase A, utiliza-se como tensão de polarização Vbc.(O uso dessa tensão possui grande vantagem pois caso aconteça um defeito na fase A as fases B,C não serão afetadas) A figura os principais parâmetros envolvidos:
Anexo:
Sobrecorrente Direcional da Fase A.JPG [ 19.05 KiB | Visualizado 4317 vezes ]
Da figura a seguir temos o MTA ou ATM (Ângulo de Torque Máximo), os relés eletromecânicos
possuem esse valor fixo ja relés numéricos permitem uma faixa de valores.
A partir do ATM soma-se 90° e subtrai-se 90°. Por exemplo, para um ATM= 30° temos:
Região Direta: 30°-90° até 30°+90° = -60° até 120° ou ainda 300° até 120°
Região Reversa: o complemento da anterior = 120° até 300°.
Agora para o teste :
1) Aplica-se a 3 tensões equilibradas.(elas ficam fixas)
2) Aplica-se a corrente na fase A. (Acima do valor de pick-up). E o que se varia é o ângulo
de 0° a 360° com um passo pré definido, por exemplo 15°.
O resultado esperado é atuação da proteção somente na região definida.
Caso possua a caixa de teste CE-6000 um link mostrando um exemplo prático pode ser encontrado abaixo:
http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=52Entretanto se sua caixa for a CE-6006 existe o seguinte tutorial:
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Direcional_de_Sobrecorrente_Rele_GE_SR_750_CE6006.pdf