Autor: | Carvalhaes [ 14 Jul 2014, 09:44 ] |
Assunto do Tópico: | Função 67 para trafo |
è usual função 67( Direcional) para transformadores de potência? |
Autor: | roberto.costa [ 29 Jul 2014, 09:06 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Função 67 para trafo |
Sempre que tivermos mais de uma fonte é necessário utilizar a unção 67. Nesse caso, talvez você tenha dois transformadores em paralelo. |
Autor: | AdrianoCS [ 29 Ago 2014, 09:47 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Função 67 para trafo |
Prezados, escrevi um tópico sobre essa função, talvez ajude no entendimento: http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=15&t=719 |
Autor: | Carvalhaes [ 02 Out 2014, 09:32 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Função 67 para trafo |
Muito bom o tutorial , agradeço. |