Prezados
A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando a caixa de teste CE-6006 ou CE-6003 apresenta
um tutorial ensinando como testar as funções 27(subtensão) e 59
(sobretensão) de um relé Pextron URPE 7104T.
O tutorial pode ser acessado no link abaixo:
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/27_59-Sub_Sobretensao/Tutorial_Teste_Rele_Pextron_URPE_7104T_Sub_Sobretensao_CTC.pdfNesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006 e o relé Pextron URPE 7104T.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do relé Pextron URPE 7104T.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé.
5 - Como testar os pickups dos elementos 27 e 59.
6 - Como testar os tempos de atuações dos elementos 27 e 59
7 - Como obter relatório automático do teste realizado.
Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.
Att
Eng° Adriano
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE- 6710, CE-7012, CE-7024; Funções 27 e 59, Subtensão, Sobretensão, PTUV, PTOV, Pextron URPE 7104T