Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Novo Tutorial (função_50BF relé Ingeteam PD250) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=666 |
Página 1 de 1 |
Autor: | michelrdc [ 21 Fev 2014, 09:59 ] |
Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (função_50BF relé Ingeteam PD250) |
Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, de maneira a extrair o máximo de seus recursos, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes de falha do disjuntor no relé Ingeteam PD250. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_Ingeteam_PD250_Falha_do_Disjuntor_CE600X.pdf Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Ingeteam PD250. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006. 3 - Como realizar os ajustes do relé Ingeteam PD250. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé. 5 - Como testar o tempo usando critério de corrente para ocorrer a falha de disjuntor. 6 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Michel TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 50BF ou 50/62 BF, Falha do Disjuntor, Breaker Failure, RBRF, Ingeteam PD250 |