Um transformador de potência , digamos ligado a um sistema de 345Kv na alta e 230 KV na baixa , precisa de check de sincronismo para ser energizado?

Autor:  michelrdc [ 13 Jan 2014, 12:19 ]
Assunto do Tópico:  Re: Função 25

Prezado Carvalhes,

A função de sincronismo é utilizada para manter a estabilidade quando ligamos um gerador a uma linha, ou um barramento a uma linha.

Quanto a sua pergunta vai depender da topologia e configuração do seu sistema. Caso haja tensão tanto na barra como na linha da figura abaixo é necessário o check sincronismo para ligarmos o trafo. Quando não existe tensão em um dos dois lados (barra ou linha) não há necessidade do check sincronimo.

Anexo:
check-sincronismo.JPG
check-sincronismo.JPG [ 68.57 KiB | Visualizado 5081 vezes ]


Att
Eng° Michel

Autor:  juliocbarros [ 11 Jul 2018, 18:03 ]
Assunto do Tópico:  Re: Função 25

michelrdc escreveu:
Prezado Carvalhes,

A função de sincronismo é utilizada para manter a estabilidade quando ligamos um gerador a uma linha, ou um barramento a uma linha.

Quanto a sua pergunta vai depender da topologia e configuração do seu sistema. Caso haja tensão tanto na barra como na linha da figura abaixo é necessário o check sincronismo para ligarmos o trafo. Quando não existe tensão em um dos dois lados (barra ou linha) não há necessidade do check sincronimo.

Anexo:
check-sincronismo.JPG


Att
Eng° Michel


Na "CPFL" é solicitado para paralelismo a função 25, já a AES Eletropaulo não solicita essa proteção, e sim a Função 78 ( Medição do Ângulo da Fase de duas fontes diferentes).

Minha duvida é se essas funções se complementam, e ainda se tendo uma a outra pode ser dispensada?