Autor: | Carvalhaes [ 27 Dez 2013, 15:31 ] |
Assunto do Tópico: | Função 25 |
Um transformador de potência , digamos ligado a um sistema de 345Kv na alta e 230 KV na baixa , precisa de check de sincronismo para ser energizado? |
Autor: | michelrdc [ 13 Jan 2014, 12:19 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Função 25 |
Prezado Carvalhes, A função de sincronismo é utilizada para manter a estabilidade quando ligamos um gerador a uma linha, ou um barramento a uma linha. Quanto a sua pergunta vai depender da topologia e configuração do seu sistema. Caso haja tensão tanto na barra como na linha da figura abaixo é necessário o check sincronismo para ligarmos o trafo. Quando não existe tensão em um dos dois lados (barra ou linha) não há necessidade do check sincronimo. Anexo: check-sincronismo.JPG [ 68.57 KiB | Visualizado 5081 vezes ] Att Eng° Michel |
Autor: | juliocbarros [ 11 Jul 2018, 18:03 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Função 25 |
michelrdc escreveu: Prezado Carvalhes, A função de sincronismo é utilizada para manter a estabilidade quando ligamos um gerador a uma linha, ou um barramento a uma linha. Quanto a sua pergunta vai depender da topologia e configuração do seu sistema. Caso haja tensão tanto na barra como na linha da figura abaixo é necessário o check sincronismo para ligarmos o trafo. Quando não existe tensão em um dos dois lados (barra ou linha) não há necessidade do check sincronimo. Anexo: check-sincronismo.JPG Att Eng° Michel Na "CPFL" é solicitado para paralelismo a função 25, já a AES Eletropaulo não solicita essa proteção, e sim a Função 78 ( Medição do Ângulo da Fase de duas fontes diferentes). Minha duvida é se essas funções se complementam, e ainda se tendo uma a outra pode ser dispensada? |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |