Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Reles RSAS 3670 e RSAS 2670
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=64
Página 1 de 2

Autor:  Márcio [ 30 Jun 2010, 10:08 ]
Assunto do Tópico:  Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

Boa tarde necessito de um auxilio seu tenho alguns relés pra testar o primeiro problema é a fonte nossa que é monofásica, e o segundo é que são relés RSAS 3670 e RSAS 2670 devem ser diferenciais e da marca SCHLUMBERGER não tenho nada de manuais desses modelos só tenho de sobrecorrente RSAS 3000, nem sem por onde começar sera que alguem consegue me dar uma luz?

Autor:  michelrdc [ 30 Jun 2010, 18:53 ]
Assunto do Tópico:  Re: Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

Prezado Márcio,

Foi entrado em contato com a antiga SCHLUMBERGER cujo nome agora mudou para ITRON
e o suporte informou que a empresa não fabrica relés a aproximadamente 20 anos. Sendo que estão
a procura desse manual, entretanto pode levar certo tempo ou até mesmo pode ser que
não o encontre.

Entretanto posso adiantar algumas coisas a respeito do relé diferencial que independe do
fabricante.

Existem basicamente três fatores a ser testado

1- pick-up do elemento diferencial

Esse teste pode ser feito com uma caixa monofásica. Testa-se um enrolamento de cada vez.
Acredito que exista em seu relé os ajustes de TAPS tanto do enrolamento 1 como enrolamento 2. Provavelmente o ajuste do diferencial deve ser fixo em 0,3.

Exemplo: O TAP do enrolamento 1 ajustado em 5. Portanto o pick-up do elemento diferencial
do enrolamento 1 será 0,3x5= 1,5A. Essa será a corrente de atuação do enrolamento 1.
O enrolamento dois é feito de maneira análoga.

2- pick-up do elemento diferencial instantâneo (caso o relé possua)
Esse teste é parecido com o anterior com a diferença que o ajuste é 8x In. (O número 8
é típico pode ser que seu relé seja outro valor).

Exemplo: corrente nominal no enrolamento 2 igual a 1A. Logo a o pick-up do elemento diferencial instantâneo será 8x1= 8A. Essa será a corrente de atuação. Lado 1 proceder de maneira semelhante.

3- Levantamento da característica do slope.
Esse teste é sem dúvida o mais importante, entretanto como ele compara a corrente
do enrolamento 1 com a do enrolamento 2 é extremamente necessário a geração de duas correntes. Nesse caso Márcio você teria apenas uma caixa monofásica? Esses relés são eletromecânicos, monofásico ou trifásico?

Att
Michel

Autor:  Márcio [ 01 Jul 2010, 15:08 ]
Assunto do Tópico:  Re: Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

Boa tarde Michel,

Tenho sim como conseguir 2 fontes monofásicas, os relés não os conheço vou fazer uma vizita segunda feira, dai poderei te responder com certeza se são eletromecanicos monofásicos ou trifasicos, mas acredito que são trifásicos.

Att,
Márcio

Autor:  michelrdc [ 01 Jul 2010, 17:08 ]
Assunto do Tópico:  Re: Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

Boa tarde Márcio,

Se possível tire fotos dos relés tanto da parte frontal (onde estão situados os ajustes) e da parte traseira (onde estão as saídas para ligações).
Um detalhe essas caixas monofásicas possuem a partida sincronizada?
Pergunto isso pois no teste do slope deve-se gerar correntes com defazagem
de 180°.

Att
Michel

Autor:  Márcio [ 07 Jul 2010, 11:09 ]
Assunto do Tópico:  Re: Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

Bom dia Michel,
Consegui os catalogos dos reles, e eu estava errado em relação tipo de proteção RSAS da SCHLUMBERGER 3760 e 2760 são sobrecorrente 3F+N estáticos se você quizer te envio por email o material que consegui.

Att,
Márcio

Autor:  michelrdc [ 12 Jul 2010, 19:51 ]
Assunto do Tópico:  Re: Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

Olá Márcio,

Já que os relés são de sobrecorrente os testes podem ser feitos perfeitamente
com uma caixa monofásica. Existem três fatores a serem testados:

1- pick-up da função temporizada.

Digamos que o usuário habilitou o valor de 1,5A.
Basta partir de um valor abaixo por exemplo 1A e incrementar
até o relé atuar sendo que o valor esperado estará próximo
do 1,5A de acordo com o erro dado pelo fabricante.

2- Curva da função temporizada.
Continuando com o pick-up de 1,5 utiliza-se múltiplos dessa
corrente. Sendo usual os múltiplos 2, 3 e 5 sendo que nesse caso
específico usariamos correntes de 3; 4,5; e 7,5 A. Aplica-se cada corrente
e espera o relé atuar. Anota-se o tempo e posteriormente compara-se
com a curva dada pelo fabricante.

3- Função Instântanea
Feito de maneira análoga ao pick-up do temporizado.

Márcio ao invés de me enviar por email gostaria que os catálogos fossem colocados no fórum.

Os passo para isso seriam:

1-Clique em "Procurar" na tela Anexar arquivo.
2-Clique em "Adicionar um arquivo",
3-Surgirá uma opção Anexos: "Colocar na linha".
4-Escolha o local adequado e clique em "Colocar na linha".

Att
Michel

Autor:  michelrdc [ 16 Ago 2010, 11:55 ]
Assunto do Tópico:  Re: Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

Estou disponibilizando o manual da família de relés de sobrecorrente RSAS 3000
da Schlumberger a todos aqueles que possa interessar. Agradeço o Márcio por ter
disponibilizado.


Anexo:
Manual_RSAS_3000.pdf [1.73 MiB]
Baixado 738 vezes


Att
Michel

Autor:  Enrii [ 06 Jan 2011, 17:17 ]
Assunto do Tópico:  Re: Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

Olá, gostaria de saber o contato da itron, e se o manual passado ali se serve para o relé RSAS com numerod e série 31144

Rsas 3650


e gostaria do contato da itron, se algué puder conceder...

Autor:  michelrdc [ 07 Jan 2011, 13:06 ]
Assunto do Tópico:  Re: Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

Prezado Enrii

De acordo com a penúltima página do manual confirmo
que os dados contidos servem para o relé RSAS 3650.

Att
Michel

Autor:  Enrii [ 07 Jan 2011, 13:49 ]
Assunto do Tópico:  Re: Reles RSAS 3670 e RSAS 2670

E qual o endereço para entrar em contato com a itron??

você falou ali em cima que entrou em contato com eles, ta certo que faz alguns meses... mais se tiver como me passar o endereço, ficarei agradeçido...

pois preciso de um certificado, da empresa, dizendo se o relé,s erá aceito pelas companias de luz...

Página 1 de 2 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group