Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Tensão induzida em comando de fechamento do Disjuntor
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=626
Página 1 de 1

Autor:  wemerson rodrigo [ 14 Out 2013, 18:46 ]
Assunto do Tópico:  Tensão induzida em comando de fechamento do Disjuntor

Estou com um problema onde o comando de um disjuntor de média tensão ocorre em aproximadamente 200ms, e o disjuntor não fecha, o comando é em 125 Vdc. Estou encontrando uma tensão induzida de 201 Vac tendo o terra como referência. O rele antipumping pode entender esta tensão como um erro e inibir o comando?

Autor:  michelrdc [ 22 Out 2013, 11:06 ]
Assunto do Tópico:  Re: Tensão induzida em comando de fechamento do Disjuntor

Prezado Wemerson,

Favor verificar com cuidado o circuito em análise. Essa tensão induzida de 201 Vac está muito estranha.

Att
Eng° Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/