Autor: | LAZEDSOUZA [ 09 Ago 2013, 11:09 ] |
Assunto do Tópico: | Relé SEPAM M20 - Função 46 |
Bom dia, Gostaria de uma ajuda dos senhores, qual cálculo devo fazer para gerar um desbalanço de 10% Ib? Sendo o relé configurado para: IP:100A, IS:5A, IB: 80A. Que corrente o relé usa para o cálculo IP ou IB? Obrigado. |
Autor: | roberto.costa [ 09 Ago 2013, 11:43 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé SEPAM M20 - Função 46 |
Ele calcula o desbalanço como valor percentual do IB, que seria a corrente nominal do motor. Mas se você não conseguiu ajustar o IB com a corrente exata do motor, então você terá que adaptar. Espero ter ajudado |
Autor: | LAZEDSOUZA [ 09 Ago 2013, 13:49 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé SEPAM M20 - Função 46 |
Obrigado Roberto, porém o que eu preciso calcular é a corrente de pick-up da função 46, ou seja, se duas fases estiverem com Zero Amperes, qual a corrente que devo aplicar na terceira fase para o inicio da sensibilização da proteção? Para um ajuste de por exemplo 10% de IB, sendo IB=80A. |
Autor: | michelrdc [ 21 Ago 2013, 17:57 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé SEPAM M20 - Função 46 |
Prezado Lazedsouza, O cálculo da sequência negativa é dado por: I2=[Ia/3+(a^2 Ib)/3+(aIc)/3]; onde a= 1|120 Fazendo Ib e Ic igual a zero chega-se: I2= Ia/3 Portanto jogando em uma fase apenas deve-se injetar três vezes o valor esperado. Com um ajuste de 10% para a Ib=80A espera-se o pick-up de 8A (valor primário). Como sua relação de transformação do TC é de 20 (100/5) e a corrente esperada no primário é de 8A. No secundário espera-se o valor de 8/20, ou seja, 0,4A. Jogando em apenas uma faze espera 3x0,4= 1,2A. Comece injetando um valor menor que 1,2A e incremente até ocorrer a operação. Caso você possua uma mala trifásica jogue correntes equilibradas com a sequência ACB com um valor menor que 0,4A nas três correntes. Incremente essas correntes até ocorrer a operação. Att Eng° Michel |