Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=58
Página 1 de 1

Autor:  CARLOSHENRIQUE [ 08 Jun 2010, 09:02 ]
Assunto do Tópico:  Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia)

Como funciona o relé df/dt, ele trabalha com o relé função 81 (Frequencia), como posso testa-lo no CE-6000?

Autor:  michelrdc [ 12 Jun 2010, 11:16 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia

Prezado Carlos Henrique,

O relé de freqüência (81) é sensibilizado pela freqüência do sistema elétrico, cuja conexão é feita através de Transformador de Potencial (TP).

Existem três tipos de relés:

1- Relé de subfrequência, conhecido como 81u (under frequency).
2- Relé de sobrefrequência, conhecido como 81o (over frequency).
3- Relé de taxa de variação de freqüência, conhecido como 81R ( rate-of-frequency )

A três filosofias utilizando a função 81 são:

Freqüência Absoluta: O relé irá atuar quando a freqüência do sistema elétrico ultrapassar seja para cima (sobrefrequência) seja para baixo (subfrequencia) um valor pré-ajustado permanecendo por um determinado tempo ajustado.

Taxa de variação de Freqüência : A operação do relé ocorre quando a taxa de variação de freqüência do sistema elétrico ultrapassar um valor pré-ajustado. Em relés microprocessados a variação de freqüência é feita através da lógica Df/Dt.

Híbrido : Utiliza as duas idéias anteriores conjuntamente. Sendo a melhor prática
dentre as Três.

Situações onde ocorrem variações de freqüência:

- Perda/Entrada de Geração;
- Variação de carga;
- Mudanças bruscas da topologia de rede (saída de linhas, trafos, etc).

Problemas que resultam quando o sistema elétrico opera fora da freqüência nominal:

- Não há balanço de potência;
- As cargas não operam em suas condições de projetos gerando maiores perdas, maior consumo, etc.
- Podem ocorrer erros nas medições dos equipamentos de medição, controle, proteção e em alguns casos danos nas pás das turbinas térmicas a vapor.

Para manter a freqüência próxima ao valor nominal utiliza-se o Esquema Regional
de Alívio de Carga (ERAC). Resumidamente retiram-se seqüencialmente cargas "não vitais" de modo a assegurar o equilíbrio de potência entre geração e carga de modo que a freqüência esteja o mais próxima possível dos 60Hz.

No post seguinte motra-se como pode ser realizado o teste da taixa de variação de freqüência com a Caixa CE-6000.

Autor:  michelrdc [ 12 Jun 2010, 12:48 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia

O software utilizado para testar a variação de freqüência é o dFreq.

Para o exemplo abaixo foi utilizado o relé SR 750 da GE. Cujas configurações são:

Tensão Nominal: 67V
Freqüência Nominal: 60Hz
Taxa de variação de freqüência: 1 Hz/s
Tempo de atuação: 0,5s
Freq Pickup: 59,5Hz (Essa opção faz com que o relé somente comece a contar a variação de freqüência abaixo desse valor. Sendo que não são todos os relés que a possuem).

Basicamente o que deve ser feito é inserir os dados nominais e de ajuste conforme figura abaixo, e escolher os valores de freqüência inicial e final além dos tempos de pré-falta e pós falta. O Dfreq permite que se teste 3 condições sucessivamente.

Anexo:
Ajustes_Iniciais.JPG
Ajustes_Iniciais.JPG [ 87.54 KiB | Visualizado 7558 vezes ]


Da figura acima percebem-se três condições de teste para o df/dt (abaixo, acima e no valor ajustado):

* 0,5 Hz/s
* 1,0 Hz/s
* 1,5 Hz/s

Obs: O tempo de falta é calculado automaticamente.

Abaixo são mostrados os resultados do teste.

Anexo:
Resultado_Final.JPG
Resultado_Final.JPG [ 87.8 KiB | Visualizado 7558 vezes ]


As linhas verticais mostram o momento da atuação.
Na primeira condição não houve atuação o que já era esperado, na segunda e terceira a atuação ocorreu no tempo esperado (0,555 segundo).
Mais detalhes do pôrque desses 55ms a mais no tempo de operação pode ser encontrados
nesse outro tópico:
http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=54

Att
Michel

Autor:  michelrdc [ 16 Jun 2010, 15:27 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia

Prezado Carlos Henrique,

No link abaixo está disponível um tutorial completo sobre como testar a Derivada de Freqüência utilizando
a Caixa CE 6000.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Taxa_de_Frequencia_df_dt_GE_SR_750_CE6000.pdf

Att
Michel

Autor:  michelrdc [ 26 Jan 2011, 10:16 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia

Prezados

Caso o usuário possua uma mala de teste CE 6003 ou CE 6006 existe
no link abaixo um tutorial completo para o teste de Derivada de Freqüência (81R):

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7UM_Derivada_de_Frequencia_CE6006.pdf

Att
Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/