Autor: | CARLOSHENRIQUE [ 08 Jun 2010, 09:02 ] |
Assunto do Tópico: | Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia) |
Como funciona o relé df/dt, ele trabalha com o relé função 81 (Frequencia), como posso testa-lo no CE-6000? |
Autor: | michelrdc [ 12 Jun 2010, 11:16 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia |
Prezado Carlos Henrique, O relé de freqüência (81) é sensibilizado pela freqüência do sistema elétrico, cuja conexão é feita através de Transformador de Potencial (TP). Existem três tipos de relés: 1- Relé de subfrequência, conhecido como 81u (under frequency). 2- Relé de sobrefrequência, conhecido como 81o (over frequency). 3- Relé de taxa de variação de freqüência, conhecido como 81R ( rate-of-frequency ) A três filosofias utilizando a função 81 são: Freqüência Absoluta: O relé irá atuar quando a freqüência do sistema elétrico ultrapassar seja para cima (sobrefrequência) seja para baixo (subfrequencia) um valor pré-ajustado permanecendo por um determinado tempo ajustado. Taxa de variação de Freqüência : A operação do relé ocorre quando a taxa de variação de freqüência do sistema elétrico ultrapassar um valor pré-ajustado. Em relés microprocessados a variação de freqüência é feita através da lógica Df/Dt. Híbrido : Utiliza as duas idéias anteriores conjuntamente. Sendo a melhor prática dentre as Três. Situações onde ocorrem variações de freqüência: - Perda/Entrada de Geração; - Variação de carga; - Mudanças bruscas da topologia de rede (saída de linhas, trafos, etc). Problemas que resultam quando o sistema elétrico opera fora da freqüência nominal: - Não há balanço de potência; - As cargas não operam em suas condições de projetos gerando maiores perdas, maior consumo, etc. - Podem ocorrer erros nas medições dos equipamentos de medição, controle, proteção e em alguns casos danos nas pás das turbinas térmicas a vapor. Para manter a freqüência próxima ao valor nominal utiliza-se o Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC). Resumidamente retiram-se seqüencialmente cargas "não vitais" de modo a assegurar o equilíbrio de potência entre geração e carga de modo que a freqüência esteja o mais próxima possível dos 60Hz. No post seguinte motra-se como pode ser realizado o teste da taixa de variação de freqüência com a Caixa CE-6000. |
Autor: | michelrdc [ 12 Jun 2010, 12:48 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia |
O software utilizado para testar a variação de freqüência é o dFreq. Para o exemplo abaixo foi utilizado o relé SR 750 da GE. Cujas configurações são: Tensão Nominal: 67V Freqüência Nominal: 60Hz Taxa de variação de freqüência: 1 Hz/s Tempo de atuação: 0,5s Freq Pickup: 59,5Hz (Essa opção faz com que o relé somente comece a contar a variação de freqüência abaixo desse valor. Sendo que não são todos os relés que a possuem). Basicamente o que deve ser feito é inserir os dados nominais e de ajuste conforme figura abaixo, e escolher os valores de freqüência inicial e final além dos tempos de pré-falta e pós falta. O Dfreq permite que se teste 3 condições sucessivamente. Anexo: Ajustes_Iniciais.JPG [ 87.54 KiB | Visualizado 7558 vezes ] Da figura acima percebem-se três condições de teste para o df/dt (abaixo, acima e no valor ajustado): * 0,5 Hz/s * 1,0 Hz/s * 1,5 Hz/s Obs: O tempo de falta é calculado automaticamente. Abaixo são mostrados os resultados do teste. Anexo: Resultado_Final.JPG [ 87.8 KiB | Visualizado 7558 vezes ] As linhas verticais mostram o momento da atuação. Na primeira condição não houve atuação o que já era esperado, na segunda e terceira a atuação ocorreu no tempo esperado (0,555 segundo). Mais detalhes do pôrque desses 55ms a mais no tempo de operação pode ser encontrados nesse outro tópico: http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=54 Att Michel |
Autor: | michelrdc [ 16 Jun 2010, 15:27 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia |
Prezado Carlos Henrique, No link abaixo está disponível um tutorial completo sobre como testar a Derivada de Freqüência utilizando a Caixa CE 6000. http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Taxa_de_Frequencia_df_dt_GE_SR_750_CE6000.pdf Att Michel |
Autor: | michelrdc [ 26 Jan 2011, 10:16 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé df/dt (Derivada de Frequencia ou Taxa de Frequencia |
Prezados Caso o usuário possua uma mala de teste CE 6003 ou CE 6006 existe no link abaixo um tutorial completo para o teste de Derivada de Freqüência (81R): http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7UM_Derivada_de_Frequencia_CE6006.pdf Att Michel |