Autor: | barboza [ 02 Jun 2010, 19:43 ] |
Assunto do Tópico: | calibração de relé termico |
Amigos Tenho uma dúvida :para calibrar um relé térmico de um motor posso passar a corrente injetada em série com o disjuntor de proteção, isto não auteraría a curva e o tempo para o desarme do relé, sem mais obrigado pela sua atenção.aguardo seu retorno.sem mais um abraço |
Autor: | paulo.pereira [ 07 Jun 2010, 16:43 ] |
Assunto do Tópico: | Re: calibração de relé termico |
Caro Barbosa: Para disjuntores de baixa tensão,o procedimento normalmente usado consiste em passar a corrente (injetada por uma fonte de corrente) pelos terminais do disjuntor para simular a corrente de falta.O disjuntor de BT então deverá operar no tempo esperado.Há no entanto alguns disjuntores de Bt (caixa moldada) que tem a curva a frio diferente da curva a quente. Assim deverá verificar a curva correspondente para o caso do ensaio para analisar os resultados dos testes. As fontes de corrente de projetos antigos, que utilizam TC´s no sua saida para aumentar a corrente, apresentam a caracteristica de que ajustado o valor da corrente em curto e mantido o mesmo ajuste , o valor de corrente e sobre uma impedancia( que seria o cabo e os contatos do disjuntor) altera o valor da corrente de saida( normalmente para um valor menor). Portanto você estar a tento a este detalhe, pois se a corrente for menor o tempo do relé termico será maior. |