Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar a função 49 de um relé ZIV IRV. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_ziv_irv_sobrecarga_ctc/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé ZIV IRV. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006. 3 - Como realizar os ajustes do relé ZIV IRV. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé. 5 - Como inserir a curva de sobrecarga definida pelo I2T(A metodologia pode ser estendida para qualquer relé). 6 - Como testar os pontos da curva. 7- Como obter relatório automático do teste realizado. Att Eng° Michel TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 49, Sobrecarga Térmica, PTTR, ZIV IRV |