Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Função 46 ANSI
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=480
Página 1 de 1

Autor:  Wendel Moraes [ 14 Ago 2012, 21:12 ]
Assunto do Tópico:  Função 46 ANSI

Boa noite senhores!!

Estou a procura de material técnico para o estudo das funções de proteção, dentre eles um específico que explique como funciona a função 46 e quais são os efeitos negativos causados pelo desbalanço de corrente nos motores trifásicos.

Se alguém tiver algum site para indicar ou material para enviar seria de grande ajuda!

Agradeço desde já!!

Autor:  Wendel Moraes [ 15 Ago 2012, 07:36 ]
Assunto do Tópico:  Re: Função 46 ANSI

Creio que criei o post na seção errada do fórum.. favor realoca-lo adm.

Autor:  michelrdc [ 21 Set 2012, 16:30 ]
Assunto do Tópico:  Re: Função 46 ANSI

Prezado Wendel,

No arquivo em anexo retirado do manual do relé 7SJ da Simens, obtém-se
uma boa base tanto em termos de conceito assim como de ajustes.

Anexo:
Função46_7SJ.docx [1.63 MiB]
Baixado 913 vezes


Abaixo um artigo muito interessante da SEL sobre a função 46.

Anexo:
sequencia_negativa.pdf [530.84 KiB]
Baixado 815 vezes


Att
Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group