Bom dia

Ocorreu o desligamento de um transformador de 13,8kV / 2,4kV conectado em delta-estrela (aterrada via resistor) ocasionado pelo trip de um relé SEG MRI3 que teve atuada sua função direcional de corrente, batendo em um relé 86 que desligou os disjuntores do primário e secundário do trafo.
Ocorre que não há razão aparente para atuar a função 67, visto que o barramento de 2,4kV é alimentado somente por este transformador, não possuindo uma outra fonte que pudesse funcionar em paralelo.
Assim suspeitamos do relé e o ensaiamos em bancada, mas não encontramos anormalidades. Porém este relé também tem as funções 50/51 e 50N/51N que estavam habilitadas. Só que no cubículo do disjuntor que alimenta o barramento já existe um relé dedicado só para as funções de sobrecorrente, ajustado com um pickup de 3000A, enquanto que o MRI3 está com o pickup de sobrecorrente ajustado para 1500A. Porém o pessoal que atendeu a ocorrência informou que não houve nenhum evento que pudesse fazer o relé dar trip...Alguém tem alguma suposição sobre o que pode ter acontecido?

Autor:  michelrdc [ 21 Mai 2012, 15:52 ]
Assunto do Tópico:  Re: Problema em relé SEG MRI3

Prezado Jackson,

Existe a probabilidade do relé ter atuado indevidamente devido algum transittório.
Há uma oscilografia dessa atuação? Caso exista esse arquivo deve estar salvo no formato CONTRADE. Uma possibilidade seria utilizando a mala de teste CE 6006, reproduzir a situação e verificar se ocorre novamente a operação.

Att