 Assunto do Tópico: Teste Relé Direcional CE6000
MensagemEnviado: 14 Mai 2010, 15:58 
Offline

Data de registro: 18 Mar 2010, 16:09
Mensagens: 6
Como faço para testar um relé direcional na mala de testes Conprove CE-6000?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Teste Relé Direcional CE6000
MensagemEnviado: 18 Mai 2010, 18:28 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado João,

uma maneira prática de testar o direcional é utilizando
o software VarPot nele se configura uma tensão
e varia-se corrente e/ou ângulo.

Dessa maneria pode-se encontrar a região de operação.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Teste Relé Direcional CE6000
MensagemEnviado: 27 Mai 2010, 18:04 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Na realidade existem duas maneiras de testar a função direcional.
A primeira usando o software VarPot cuja a vantagem é variar o ângulo e a corrente automaticamente. Entretanto a região de operação mostrada
não reflete a realidade pois os ângulos estão defazados de 180 graus.

A figura abaxio mostra o resultado da região de operação de um relé PVI direcional
da Inepar, utilizando o VarPot. Esse relé possui a Linha de Torque Máximo ajustado
em 45 graus com polarização de tensão de 90 graus. Sendo assim a região teórica de operação estaria entre 315 a 135 graus.

Anexo:
curva_de pot.JPG
curva_de pot.JPG [ 20.19 KiB | Visualizado 5316 vezes ]


Constata-se que os ângulos da região mostrada está espelhada no eixo das abcissas daquilo que é espererado teoricamente.


Uma outra maneira de realizar o teste seria usando o software Manual. Primeiramente seta-se a tensão nominal e uma corrente 3x o pickup de ajuste. Utilize a opção "Iniciar Captura" na aba "Arquivo". Escolha um Incremento de ângulo e teste de 0 a 360 graus capturando os pontos a cada atuação. Ao fim do teste pare a Captura e escolha a opção Admitância no tipo de curva. Em seguida clique em resultados e o gráfico será mostrado. Abaixo uma figura para o mesmo teste do item anterior agora usando o Manual.

Anexo:
curva_manual.JPG
curva_manual.JPG [ 15.36 KiB | Visualizado 5316 vezes ]


Abaixo os ângulos dos pontos capturados. Comprova-se que estão dentro da região teórica.

Anexo:
tabela_manual.JPG
tabela_manual.JPG [ 9.39 KiB | Visualizado 5316 vezes ]


Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Teste Relé Direcional CE6000
MensagemEnviado: 26 Mar 2012, 11:56 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 19:30
Mensagens: 8
Apenas complementando, como a Potência é dada por P=V.I*, portanto, para um teste onde o ângulo da corrente é variado mantendo o ângulo da tensão constante em zero (para melhor entendimento), teremos que o ângulo da potência será sempre o ângulo da corrente invertido, devido ao conjugado. Sendo assim o gráfico será espelhado.

Exemplo:

V=1/0º
I=1/30º

P=V.I*=V/0º.(I/30º)*=V/0º.I/-30º, portanto /P=-30º.

Aplicando o mesmo conceito para ângulos de 0º a 180º variando de 30º em 30º, teremos:

/I=0º -> /P=0º
/I=30º -> /P=-30º
/I=60º -> /P=-60º
/I=90º -> /P=-90º
/I=120º -> /P=-120º
/I=150º -> /P=-150º
/I=180º -> /P=-180º

Se fossemos plotar os pontos em um gráfico angular e um gráfico Pativa x Preativa, teríamos:

Anexo:
Ang.jpg
Ang.jpg [ 23.26 KiB | Visualizado 5270 vezes ]


Como o VarPot plota o gráfico Pativa x Preativa, teremos o nosso gráfico sempre espelhado. Se o teste fosse realizado no manual, teríamos o mesmo espelhamento se plotássemos o ângulo da impedância (/Z=/V-/I). Mantendo o ângulo da tensão constante em zero (para melhor entendimento), teríamos o ângulo de Z sempre invertido com relação ao ângulo da corrente. Para que o gráfico fosse plotado corretamente, poderíamos adotar como a função de plotagem a admitância que vale Y=1/Z, ou seja, o seu ângulo é de sinal trocado com relação a impedância, correspondendo neste caso (tensão com ângulo zero) ao próprio valor do ângulo da corrente.

Obs: Caso o teste tenha sido realizado no VarPot, uma maneira simples e fácil de incluir o gráfico em um relatório seria salvar a figura e espelhá-la utilizando o próprio Paint. Com isso não se faz necessário maiores explicações, haja visto que o conceito acima esteja consolidado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil